土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 桥架和外露可导电部分如何接地?

桥架和外露可导电部分如何接地?

发布于:2022-09-13 14:33:13 来自:电气工程/成套电气设备 0 8 [复制转发]

知识点:外露可导电部分

桥架和外露可导电部分如何接地?

今天一些同行对桥架,外露可导电部分接地有一些疑问。浮生简单介绍一些常规做法,顺便带一下疑难点。

关于桥架接地,有的习惯用一根40*4的热镀锌扁钢来做,这种效果比较好,连接可靠。利用桥架本身做接地干线也可以。一下工业要求比较高的场所,每隔20~30米(按50303-2015要求每20~30米做一次,旧版规范是要求不少于两处),单独再和建筑物的接地网连接一下。如果把桥架本身作为接地干线,就不必这么麻烦了。曾经,根据规范,600问,桥架都可以做电缆的PE,甚至整个桥架当中的几十根电缆都不带PE,仅由桥架本身做PE都允许。现在,规范,逐步更新,一些规范慢慢不允许这样做了。尤其50169列了一些强条,把矿物绝缘的金属护套做PE推到了风口浪尖,为规避,平衡各方,恐怕唯有忍痛,不再用BTTZ,就像150+70还是95之争,不如干脆不用150,为啥非要在河边走?为啥非触这个霉头,详见浮生之前的文章.

如12D10当中是允许桥架本身做接地干线的。

 

图片

 

关于外露可导电部分的接地,很多规范都有讲,我们随意挑一个吧,例如民规当中的要求,

12.3 保护接地范围

12.3.1 除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
1 电机、电器、手持式及移动式电器;
2 配电设备、配电屏与控制屏的框架;
3 室内、外配电装置的金属构架、钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属围栏等;
4 电缆的金属外皮和电力电缆的金属保护导管、接线盒及终端盒;
5 建筑电气设备的基础金属构架;
6 Ⅰ类照明灯具的金属外壳。

12.3.2 对于在使用过程中产生静电并对正常工作造成影响的场所,宜采取防静电接地措施。

12.3.3 除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分可不接地:
1 干燥场所的交流额定电压50V及以下和直流额定电压110V及以下的电气装置;
2 安装在配电屏、控制屏已接地的金属框架上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器;安装在已接地的金属框架上的设备;
3 当发生绝缘损坏时不会引起危及人身安全的绝缘子底座。

123下列部分严禁保护接地:
采用设置绝缘场所保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;
采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;
采用电气隔离保护方式的电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;
在采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的可导电部分。

12.3.5 当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿l根PE保护接地绝缘导线。 

12.3 保护接地范围

12.3.1 与原规范基本一致,取消了有架空线路的保护接地部分。这里要注意的是原规范中,用的“接零”和“接地”的概念,修订后就不再采用了,而是用TN-C-S、TN-S及TT等系统名称代替,而将“接地”作为以上做法的统称。

12.3.2 此条与原规范一致。首先要判断该场所是否对“静电”有参数要求,其二,该场所是否有可能产生“静电”,其三,要采用什么方法来做防“静电”的接地。

12.3.5 此条是新增的规定。其原因在于,照明配电装置的线路,一般没有加PE线,只有在低于2.4m的高度和有其他要求时才加PE线。但在大量的楼房工程中,上楼层的地面就是下楼层的顶板。下层照明装置线路的无保护对上层是一种威胁。

民规,讲了几种情况,应接地,可不接地,不可接地。外露可导电部分,具体怎么接地?

12D10有图示,通常是有专门的接线柱。

 


相关推荐链接:

1、110kV变电站电气一次部分初步设计图纸部分

2、电气安装定额的部分争议说明


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.9 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力人必看的带电作业安全措施

知识点:带电部门 一、带电作业 带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作。如在带电的设备或线路上,用特殊的方法(如用绝缘杆、等电位、水冲洗等操作方法)进行测试、维护、检修和个别零部件的拆换工作。 带电作业按作业人员是否直接接触带电导体可分为直接作业和间接作业;按作业人员作业时所处的电位高低可分为等电位作业、中间电位作业和地电位作业。目前带电作业采用的主要方式有: (1)间接作业。 (2)等电位作业。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10