土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何区分外露可导电部分与外界可导电部分?

如何区分外露可导电部分与外界可导电部分?

发布于:2022-09-13 13:53:13 来自:电气工程/成套电气设备 0 7 [复制转发]

知识点:导电部分

  • 外露可导电部分 exposed-conductive-part:电气设备上能触及到的可导电部分,它在正常情况下不带电,但在基本绝缘损坏时带电。

  • 外界可导电部分extraneous-conductive-part:非电气设备的组成部分,且易于引入电位的可导电部分,该电位通常为局部地电位。


外露可导电部分是针对电气设备和电气装置而言,它是电气设备或电气装置的重要组成部分。例如,开关柜、电动机、轴流风机等的金属外壳,正常情况下外壳不带电,是外护物,具有一定的机械强度和防护等级。无论是TN—S、TN—C—S、TT系统,外露可导电部分要接PE导体,因此,在故障时要通过较大的故障电流。

外界可导电部分不是电气设备的组成部分,独立于电气设备之外的可导电部分。但它可能将故障电压引来。例如,卫生间浴室的金属扶手及金属毛巾杆、金属基座、金属管道等。外界可导电部分通常要辅助等电位联结,不需要通过故障电流。

图片

图1  水泵、电动机金属外壳为外露可导电部分

图片

图2  开关柜金属外壳也为外露可导电部分

图片

图片

图3  卫生间浴室的金属扶手、金属毛巾杆等为外界可导电部分

图片

图片

图4  浴室等电位联结示意图(取自15D502)


相关推荐链接:

1、某小区6层住宅楼电气强电部分设计施工图

2、35kV变电所电气部分设计


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.9 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于接地故障保护的几个重要问题

知识点:接地故障 (一)接地故障保护的各种方法 安装接地故障保护电器,以便在电气设备外壳出现危险电压时切断电源,是现在国际标准中保证使用电气设备者的人身安全的间接接触保护中的一种主要方法。因此是电气工程设计工程师和产品制造厂都非常重视的问题。 接地故障保护有许多方法,但其中有一些并不常用,甚至有些好象已被人们遗忘。因此需要在此略加说明。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10