1  热力站规模


根据我们近年来总结的经验,以单座热力站的供热面积宜控制在(5~10)×104 m2,供热半径不宜超过1 km为设计原则。此设计原则主要考虑以下因素。

 

若供热面积和供热半径过大,易影响二级管网水力工况,导致用户冷热不均。若出现水力失调,供热公司一般会加大循环泵流量,导致耗电量、用热量增大。水力失调也易使得末端用户大量放水,不仅影响热力站安全运行,还导致补水量增大。若供热面积和供热半径过小,易导致供热区域内热力站建设数量过多,热力站建设成本大幅提高,管理人员增多,运行管理费用增加。

 

2  换热机组生产安装方式

 

目前,换热机组主要有两种生产安装方式:一种为将板式换热器、水泵(包括循环泵、补水泵)等设备在生产车间组装成整装换热机组,然后运送到热力站内与站内预留口(一级管网、二级管网接口)对接,从而完成站内设备安装。另一种为将板式换热器、水泵等设备直接运送至热力站,在站内进行现场组装。

 

①整装换热机组

 

在兰州某集中供热项目中,热源锅炉房及热力站均由同一公司建设运营。由于兰州供暖室外计算温度为-9 ℃,属于非严寒地区,当供暖期间热力站内设备发生故障时,在发生冻害之前有足够的时间对设备进行检修更换,并考虑到热力站空间有限,换热机组选用整装换热机组。由于锅炉房为自建,有条件利用一级侧回水对二级管网进行补水,因此整装换热机组未设置补水箱、补水泵等,操作简单。该住宅小区热力站整装换热机组工艺流程见图1

 

图片

1   该住宅小区热力站整装换热机组工艺流程


1.球阀 2.Y型过滤器 3.蝶阀 4.热量表 5.板式换热器 6.流量计 7.电动调节阀 8.软连接 9.循环泵 10.减压阀 11.电磁阀 12.安全阀


整装换热机组的主要优点为:节省空间,可以实现标准模块化设计,控制柜可直接安装在整装换热机组上,可提前进行接线调试,简化了调试环节。

 

整装换热机组的主要缺点为:循环泵、板式换热器未设置备用,当出现故障时,若维修更换不及时,会造成停热事故。若二级管网突然大量失水,易导致一级网压力剧烈波动,锅炉房热负荷剧烈变化。若锅炉房不能及时为二级管网补水并调整热负荷,也将造成停热事故。由于整装换热机组的操作空间有限,检修与维护非常困难。规模较大的整装换热机组运输与进站都比较困难,若现场未预留适应的运输通道,需要将整装换热机组进行现场二次拆分进站,增加了运输与安装成本。整装换热机组中的设备底座通常固定在槽钢上并连成一体,运行时容易形成共振,噪声大,影响设备使用寿命。控制柜直接安装在整装换热机组上,当机组发生泄漏时,容易产生事故。


②现场组装换热机组

 

在呼伦贝尔某供热项目中,热源为热电厂(非自建)。由于呼伦贝尔冬季室外温度低,供暖室外计算温度达-31.6 ℃,热力站必须考虑水泵与板式换热器的备用,防止设备出现故障时由于维修不及时而造成停热事故。由于热源为非自建,因此应在二级侧设置补水箱、补水泵,为二级管网注水用的注水管道(注水来自一级管网)作为备用补水手段。由于该热力站设备较多,若采用整装换热机组,换热机组尺寸过大,运输、安装难度非常大,维护检修也比较困难,因此最终选用现场组装换热机组。该住宅小区热力站现场组装换热机组工艺流程见图2


图片

2   该住宅小区热力站现场组装换热机组工艺流程


1.球阀 2.蝶阀 3.旋流除污器 4.热量表 5.板式换热器 6.流量计 7.电动调节阀 8.止回阀 9.软连接 10.循环泵 11.安全阀 12.减压阀 13.过滤器 14.电磁阀 15.补水箱 16.补水泵


与整装换热机组相比,现场组装换热机组占地空间大,但对运输条件要求不高,进站容易。能够根据热力站内实际情况进行设计安装,主要设备分别配置单独的基础,不会形成共振,噪声小,后期维护检修方便。控制柜单独隔离设置,安全性得到了保证。


3  设备与管道附件的设计与选型

 

①除污器

 

图1中二级管网回水管道上安装Y型过滤器,其优点是占地空间小,安装拆卸方便,缺点是过滤面积有限,易发生堵塞,堵塞时过滤器前后会产生较大压差,此时需拆分清洗滤网。因此,Y型过滤器仅适用于热负荷较小的热力站,当热力站热负荷较大时需安装扩容式除污器如旋流除污器、篮式除污器等。图2中二级管网回水管设计选用的旋流除污器,相比Y型过滤器具有过滤面积大、过滤精度高、排污方便等优点,但由于设备尺寸比较大,难以直接安装在整装机组上,需现场安装。

 

②存在局部阻力的设备和管道附件

 

热力站内的阻力主要有两部分,一部分为热水流经管道时的沿程阻力,另一部分为热水经过板式换热器、阀门、弯头、三通等产生的局部阻力。其中局部阻力约占热力站内总阻力的80%以上,因此通过优化设备选型可大幅降低局部阻力,节约电能。


a.板式换热器

 

在进行板式换热器选型时,应计算板式换热器二次侧在设计工况下的允许最大压降,以防止出现板式换热器阻力过高的情况。

 

b.止回阀

 

为防止并联水泵之间出现循环短路现象,并联水泵(如图2中二级管网循环泵、补水泵)出口须安装止回阀。目前市场上的止回阀质量参差不齐,对止回阀的阻力影响较大。根据我们对近年来采购安装的止回阀总结的数据,质量好的止回阀阻力为1~3 m,质量差的阻力达5~10 m。因此,选用质量过关的止回阀,对降低站内局部阻力有很大帮助。

 

c.弯头

 

热力站内管道弯头宜选用长半径弯头,以降低局部阻力。以DN 200 mm管道为例,热水质量流量取110 t/h,流速取1 m/s,密度取980 kg/m3,计算长半径弯头、短半径弯头的局部阻力。局部阻力Δp的计算式为:


图片

 

将已知参数代入式(1),可计算得到长半径弯头、短半径弯头的局部阻力分别为294392 Pa。由计算结果可知,长半径弯头的局部阻力比短半径弯头更低。

 

d.三通

 

热力站内管道三通不采用直角三通,而采用45°斜接三通,两种三通见图3

 

图片

3   直角三通与斜接三通

 

仍以DN 200 mm管道为例,计算两种三通形式的局部阻力,直角三通的局部阻力系数取1.545°斜接三通局部阻力系数取0.5,热水密度取980 kg/m3,热水流速取1 m/s。由式(1)可计算得到,直角三通、45°斜接三通的局部阻力分别为735490 Pa。由计算结果可知,45°斜接三通的局部阻力比直角三通更低。

推荐资料:

某厂区热力站施工图纸含管道支架大样图

https://ziliao.co188.com/d62340186.html 

某小区集中供热热力站(分区供热)设计施工图

https://ziliao.co188.com/d62331176.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.26 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电伴热用于热电厂氨区的消防管网保温

  电能对于现代的生活是非常重要的,几乎在各个场合都有电能的使用,但是发电的热电厂烟气中会含有二氧化硫,如果不经过处理,直接排放会造成空气的污染。目前氨法烟气脱硫在热电厂的应用是比较广泛的。  液氨是一种无色液体,有强烈刺激性气味,具有腐蚀性且容易挥发,为了保证安全性,防止液氨泄漏,会在液氨存储区设有完善的消防管网系统。为了保证消防管道的正常运行,在冬季低温下不发生冻堵现象,需要为其做伴热保温。  考虑到需要伴热区域的特殊性,可选用电伴热产品为其保温,电伴热产品具有防腐、防爆、阻燃的特性,避免传统伴热容易出现的“跑、冒、滴、漏”现象,同时安装简便,易于维护。在选用电伴热产品时,可选用防爆型自限温电伴热带,此款产品具有防火,防静电、电磁屏蔽的作用,外护套可以防止交叉和因其它因素的损坏。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10