土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 局部放电怎么办?

局部放电怎么办?

发布于:2022-09-12 21:45:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:破坏性放电

根据国家标准规定,110kV及以上大型电力变压器要做局部放电试验,现在合同要求变压器高中压局放量小于100PC




变压器局放的基础知识





图片


局部放电对绝缘的影响:

一是放电质点对绝缘的直接轰击造成局部绝缘破坏,逐步发展使绝缘击穿;二是绝缘内部的局部放电虽然不形成贯穿性通道,但放电产生的热,使介质出现局部的温度升高,甚至碳化。由于放电的电解作用,会产生臭氧、一氧化氮等一些活性气体,使局部绝缘受到腐蚀,逐渐造成绝缘的损伤,最后导致热击穿。通常,电气绝缘的破坏或局部老化,多是从局部放电开始的,所以,局部放电的危害性是使变压器绝缘寿命降低,影响变压器的安全运行。



什么是局部放电




图片

对于变压器绝缘结构中,可能存在着一些绝缘弱点,它在一定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性击穿。这种只限于绝缘局部位置(弱点)处的放电就叫局部放电。



局部放电试验的目的



就是考核变压器在长期工作电压作用下,其产品绝缘能否长期安全运行的性能,发现变压器结构和制造工艺的缺陷。

比如:

(1)绝缘结构中局部电场强度过高,可能是局部绝缘(如油隙或固体绝缘)击穿或沿固体绝缘表面放电;


(2)绝缘混入杂质或局部带有缺陷;如绝缘纸筒、层压纸板、层压木板等,由于热压干燥工艺处理不好,就会在其内部形成空腔,当浸油以后,变压器油往往不能浸入此空腔,从而形成了气穴。


如果浸入的变压器油处理不好时,油中会有气泡存在,同时存在着水分和杂质,在电场的作用下,杂质会形成“小桥“,泄漏电流的通过会使该处发热严重,促使水分汽化,形成气泡;同时也会使该处的油发生分解产生气体。


绝缘内部存在的这些气穴(气泡),其介电常数比绝缘材料的介电常数要小,所以气穴上承受的电场强度比邻近的绝缘材料上的电场强度要高。


气体(特别是空气)的绝缘强度却比绝缘材料低。这样,当外施电压达到一定数值时,绝缘内所含气穴上的场强就会先达到使之击穿的程度,从而气穴先发生放电。


(3)金属部件有尖角;尖端放电。


(4)产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气联接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。



局部放电产生的因素




产生局部放电的环节,一般是在电场集中和绝缘薄弱的部位。影响局部放电的因素很多,综合起来主要有三点:

(1)绝缘材料的材质;

(2)产品设计的绝缘结构;(没有多大问题)

(3)生产加工制造工艺精细化程度。


从试验角度分析产生局部放电的原因和部位,引起局部放电的关键因素有五个方面:

(1)导电体和非导电体的尖角毛刺;

(2)固体绝缘的空穴和缝隙中的空穴及油中的微量气泡;

(3)在高电场下产生悬浮电位的金属物;

(4)绝缘体表面的灰尘、脏污和异物。

(5)绝缘干燥处理不好及表面受潮。

上述关键因素应从设计、工艺、操作及管理等方面采取措施,严格控制。

相关推荐链接:

1、无功功率及放电电阻计算小软件

2、某市建设部破坏性地震应急预案


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绝缘材料电痕化破坏的机理

知识点:电痕 耐电痕化概述             电气设备暴露在高湿度和污秽环境中,例如工厂、沿海、盐湖区,会由于绝缘的电痕化诱发的腐蚀而损坏。      耐电痕化试验是一种人工加速试验,它模拟非常严重的户外污染,加重的目的是加速电痕化的形成,从而能在短时间内区别固体绝缘材料耐电痕化的能力。

回帖成功

经验值 +10