土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老家属区更换户外总配电柜 TN-C/TT

老家属区更换户外总配电柜 TN-C/TT

发布于:2022-09-12 20:11:12 来自:电气工程/供配电技术 2 19 [复制转发]
配电系统为上世纪80年代的东西,采用的是TN-C的配电方式,家属区总柜由于常年在室外遭受风吹日晒,底座已经损坏,打算更换四个锈蚀严重的户外总配电柜!
1、原系统采用的是TN-C系统,到户外总配电柜时有的柜体外采用了就地接地,有的柜体又没有采用,现在分不清楚到底在总配电柜这里采用的是TN-C还是局部TT系统?(总配电柜内进行为三火一零,出线也为三火一零)
2、从总配电柜那里埋管敷设到楼层分配电箱,箱体是木制的,箱体内也没有看到接地PE排,出线也是2根线,可否判断家属区没有采用保护接地和保护接零方式?
3、如果更换总配电柜,柜体采用何种方式与配电系统相连接?采用何种方式与楼层箱相连?
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发

    北方做老旧住宅城电改造时,主电线,5芯电缆明敷,分支线进每一个单元,单元主配电箱设于一楼楼梯下方或者一楼与二楼缓步台处,同时分户电表也和主配电箱设在一起(便于集中抄表)。各用户线从电缆槽出到每个用电户(三线)。这样就解决了原来用户是2根线的问题。也不用纠结原来是什么系统。

    供参考。


    2022-09-13 08:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    资料还不错,能分享就是最大贡献

    2022-09-13 07:13:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.63 万条内容 · 1704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零线和火线必须长度一样吗

零线和和火线必须长度一样吗,

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10