土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 图解┃变频多联机的组成、结构及使用

图解┃变频多联机的组成、结构及使用

发布于:2022-09-09 13:28:09 来自:暖通空调/制冷技术 0 16 [复制转发]



         
      本期我们分享一篇有关变频多联机组成、结构及使用的文章          

         

 

直流变频压缩机

变频压缩机在30HZ~85HZ 范围内运转,配合1 台或2 台定速涡旋压缩机的启停,在同一个制冷系统内进行多级容量控制,从而满足对室内机的单独或线性控制。



冷凝器


电子膨胀阀

维持系统运行所需要的压力差,精确控制进入蒸发器的冷媒流量。


室外风机:

当室外环境温度高于27℃,运行高风;当室外环境温度低于25℃或室内能力需求较小时,运行低风;当室外环境温度低于15℃,室外风机按低温制冷运行,随T3 温度(冷凝器出口温度)在低风档与停风机之间切换。


高压开关:

当高压高于3.3MPa (各厂商不同)保护,当高压低于2.4MPa(各厂商不同) 恢复;


低压开关:

当低压低于0.03MPa (各厂商不同)保护,当低压高于0.10MPa (各厂商不同)恢复。




四通阀

实现制冷制热切换功能,制热时除霜功能。


SV1 :当模块并联且只开主机时,从机的SV1 关闭,可防止主机的高压冷媒经过液管进入从机。


SV2 :喷液冷却作用。当排气温度过高时,打开SV2 阀,高压储液器附近的高压中温冷媒先经过毛细管节流,变成低温低压冷媒;再喷射至回气管,迅速蒸发并吸收热量,降低回气温度,从而降低排气温度。


SV3 :制热模式下,当环境温度过高或只开少量内机,从而导致室内机盘管温度过高时(此时制热能力过高),打开SV3 阀,只利用室外换热器的下半部分,、以降低室内机盘管温度,保证系统可靠性。


SV4 :并联时,各室外机的SV4 阀周期性地打开/关闭,以保证模块间的油平衡及各压缩机的供油量。


SV5 :为防止低压压力过低、压缩机压比过大,在低温制热启动和化霜过程中的一定时间内,打开SV5 阀,以提升低压压力,保证系统可靠性。


SV6 :当排气温度较高时,打开SV6 阀,增大冷媒流量,适当调节排气温度。



EXV :A、两个EXV的控制逻辑相同,但分时动作;


B 、制冷时,两个EXV 主要起调节压缩机排气温度的作用,当排气温度降低,EXV 适当关小;当排气温度升高,EXV 适当开大;当排气温度升至一定值,EXV 开至最大,并打开SV6 阀。


C 、制热时,两个EXV 主要起节流的作用,并也随压缩机的排气温度作适当调节。


气液分离器

主要作用是分离来自蒸发器的低压蒸气中的液滴,以保证压缩机吸入的是饱和的蒸气,避免压缩机产生液击而损毁。


A 、对低压侧冷媒进行气液分离,防止液态冷媒进入压缩机,造成压机液击;


B 、储存系统中过多的冷媒;


C 、内含回油孔,使适量润滑油进入压缩机,保证压缩机的供油量;


D 、与气平衡管一起作用,在模块并联时保证各模块的低压侧冷媒处于同一压力状态。




油分离器

主要作用:将润滑油从气态冷媒中分离出来后送回压缩机,避免压机因缺油而烧毁。


工作原理:通过改变气流方向和降低气流速度来实现分油,其位置一般在压缩机出口的排气管路上。当制冷剂离开压缩机时,会带走一部分润滑油,设置了油分后,可将绝大部分油从制冷剂中分离,分离后的油从底部直接回到压缩机,以保证压缩机正常运行。



压力传感器

保护作用:当检测到系统中的排气压力过高时降低变频压缩机的运行频率,当排气压力超过4.4MPa时(各厂商不同)停机保护,并报警。

控制室外风机转速作用:


制冷时:冷凝压力升高→风机转速升高; 冷凝压力降低→风机转速降低。



球阀与室外风机


蒸发器

影响蒸发效果的因素有:

1. 冷媒与进风的温差;

2. 进入蒸发器的冷媒量;

3. 风量的大小。



排气单向阀

A 、防止突然停机时,冷凝器中的冷媒倒灌冲击压缩机的涡旋盘;

B 、当只开变频压缩机时,防止高温高压冷媒冲入定速压缩机中。


设备其他阀件

回油毛细管: 使油分离器中的润滑油回到各个压缩机的回气管中,再吸至各压缩机中,以保证压缩机的供油量。


高压储液罐: 气液分离+缓冲作用。

油平衡管: 在模块并联时,将润滑油平衡至各个模块,以保证压缩机供油量。


气平衡管: 在模块并联时,保证各模块的低压侧冷媒处于同一压力状态;并可将各模块气液分离器中的冷媒进行平衡。



室外机单元与系统图



各厂商不同,仅供参考。


主要控制系统


除霜控制

各厂商不同,仅供参考。

除霜开始条件:T3<0℃开始计时T,持续40分钟后,判断环境温度T4,T4温度越低则进入化霜温度越低,T4温度越高则进入化霜温度越高。


除霜停止条件:

1. 除霜已经运行10分钟;

2. 冷凝器出口温度T3 高于15℃;

3.T3 —冷凝器出口温度。



系统保护(主要)

机组运行时间达30秒:

1 、低压保护:低压<0.5bar, 系统停止运行3分钟,="" 低压="">1.5bar, 3分钟后系统恢复运行。


2 、高压保护:高压 >44.0bar or 或者高压开关断开,机组显示高压故障,停机3分钟后如果高压<30.0bar>


3 、排气温度保护:排气温度>120.0oC, 系统停机。



4 、电流保护:当变频压机电流>12A或定频压机电流>19A时,系统将停止运行。


5 、通迅故障:如果一台室内机出现通迅故障,系统将停止运行。


6 、传感器故障:系统将停止运行。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.37 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2022中国制造业民营企业500强名单出炉!多家制冷暖通企业上榜

全国工商联发布了“2022中国制造业民营企业500强榜单”。榜单参照国际惯例, 以企业2021年度营业收入为依据进行排序 ,其中恒力集团以7323.44亿元营收夺得榜单榜首,正威国际集团以7227.53亿元紧随其后,华为以6368.07亿元排在榜单第三位。 2022年中国民营制造业排行榜显示,上榜500强企业营业收入合计为262610.24亿元,同比上年增加了37648亿元,年增幅达16.74%;500强企业入围门槛为125.72亿元,同比上年提高了25.21亿元,年增幅达25.08%。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10