土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何做出合格混凝土试块流程步骤?

如何做出合格混凝土试块流程步骤?

发布于:2022-09-09 13:20:09 来自:施工技术/建筑施工 0 20 [复制转发]

教大家做全轻混凝土试块和商品混凝土试块的制作流程和养护步骤,让你也能做出合同的试块。

 

全轻混凝土试块制作流程

 

  制作试块是为了公司产品的日后送检以及工地的样板展示。制作试块也分两个类型:

 

1.导热(300*300)试块


图片


2.强度(100*100)试块。以下是制作试块的流程:


图片

一.试块制作准备

 

  1.提前将搅拌机,铁锹等工具进行润湿。

 

  2.试块模具进行清理保证模具的干净(方便脱模)。

 

  3.试块模具清理干净后进行刷油(注意刷油不易过多)

 

二.配比的准备

 

  1.根据配比将陶粒、陶砂、水泥、水、外加剂过称称好,需要保证数据的准确值。

 

  2.将称好的陶粒、陶砂、水泥倒入搅拌机进行搅拌均匀(搅拌2分钟左右就可以了)。

 

  3.将称好的水等材料倒入搅拌好的陶粒、陶砂中进行搅拌(搅拌时间约5分钟)

 


三.试块制作

 

  ⑴强度试块的制作方法:

 

  1.将搅拌好的全轻混凝土倒入试块100*100的模具中,然后用捣棒压实(需用捣棒捣28下),压实后再将全轻混凝土倒入模具中填满为止。

 

  2.将压实的全轻混凝土模具放入振动台进行震动完成第二次压实,排出模具中的空气。

 

  3.把震动完毕的全轻混凝土模具静置2小时之后收光(如第一次收光不够理想可进行第二次收光)

 

  4.收光完好的试块放置24小时后待拆模。

 

  ⑵导热试块制作方法:

 

  将搅拌好的全轻混凝土倒入300*300的模具中填满然后进行压实,特别注意4个边线余角一定要压实不留缝隙,若平整度低于试块需填充全轻混凝土:若平整度高于试块需把多余的部分取出。

 

  将压实后的全轻混凝土用磨光尺进行拍打(拍打目的是为了提浆),然后进行第一次收光。收光之后静置2个小时再进行第二次收光,二次收光要注意把表面的空隙磨平,使试块外表有光泽感。

 

  收光完好的试块放置24小时后待拆模。

 

  注意:试块制作一定要压实,这样对于后期收光非常重要。室外制作试块完成后需用挡雨布遮严谨防天气变化造成损失。

 

四、试块的养护

 

  1.将制作完好的导热试块与强度试块进行拆模然后称重(一批次的试块选取两个称重)并记录。

 

  2.在试块的侧面用记号笔记录时间、批次。

 

  3.送入养护室进行养护,养护时间为28天。

图片

 

下面是商品混凝土试块制作

 

  为了保证混凝土的施工质量及设计强度,商混站及现场使用的混凝土配合比,一般要比理论配合比高出10%-15%,主要是考虑现场制作方法、养护条件等等的不同差异。

 

  在工程中,混凝土试块有两种:一种是标准养护试块(标养),另一种是同条件养护试块。那么,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015关于混凝土试块的有关规定,是如何做出说明的?

 

  1、混凝土结构验收规范第7.4.1条“混凝土强度的试块,应在混凝土的浇筑地点随机抽取”,应如何执行?浇筑地点可否理解为整个建筑工地范围内?

 

  答:混凝土标准养护试块的取样地点,宜在浇筑混凝土的入模处。在混凝土入模处制作的试块,其代表性较好。

 

  当采取了可靠措施,能够保证试块制作的代表性时,经监理批准,混凝土标准养护试块的取样地点,也可以在建筑工地施工现场的合适位置,如预拌混凝土入泵前或现场混凝土搅拌机出料口处(关注微信公众号:工程创优与常见问题防治)。

 

  应注意上述试块制作地点仅指混凝土标准养护试块。至于同条件试块的取样制作,则毫无疑问,也应在浇筑混凝土入模处。

 

  2、采取混凝土同条件试块做实体检验时,平均气温怎么取值?

 

  答:日平均气温可取当地气象站的报告,也可取施工测温记录,通常取平均值即可。无测温部位要求。

 

  掺粉煤灰的试块,若标养龄期是28d,则用600度日控制。若标养龄期是56d,则可用1200度日控制。依此类推。

 

  等效养护龄期600度日由于确定时有较大的宽容度,可以不必考虑少量偏差造成的影响,即达到600度日或稍有偏差均可进行试验,不会造成太大影响。

 

  3、混凝土标准养护试块和同条件试块应如何执行取样?检测?

 

  答:混凝土常试块的留置与强度评定涉及多本规范。综合叙述如下:应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015和《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定,对于每个检验批制作若干组标准养护试块,作为检验批强度验收的基本依据。

 

  标准养护试块每次取样至少应制作1组试块,GB50204-2015第7.4.1条中有明确的抽样数量和取样要求。例如,每个楼层、台班、每100立方米等应至少取样一次,试样应在混凝土浇筑地点随机抽取等。

 

  (关注微信公众号:工程创优与常见问题防治)按照GB50204第10.1.2条和附录D的规定,对于每个强度等级(通常是C20以上)制作不少于3组同条件养护试块,供混凝土结构实体检验(也称结构实体复验)使用。

 

  这种试块需要养护到600度日等效养护龄期时进行试压,可将试压结果乘以折算系数1.10后进行验收。

 

  而且应在监理单位到场见证下由施工单位取样制作。应送到有见证检测资质的检测单位进行试验。

 

  可采取国家规定的其他检测方法诸如:回弹法、超声波法、综合法、钻芯法等方法,但需要建设单位与施工单位事先在合同中加以约定。

 

  4、混凝土实体检验与同条件试块有何关系?

 

  答:结构实体抽样检验是根据国务院质量条例的规定,按照统一标准的要求增加的重要措施。结构实体抽样检验由施工单位实施,但应由建设或监理单位到场见证。

 

  结构实体抽样检验的实质,是采用复验方式对已经通过检验批验收的结构混凝土强度进行抽查,增加了质量验收的公正性,是确保结构安全的一种重要方式。

 

  但是,结构实体抽样检验并不取代施工过程的质量控制和检验批验收。它是对质量状况的一次抽样校核。为了降低成本,结构实体抽样检测仅抽取少量样本,这使其代表性受到一定的局限。

 

  5、混凝土标养试块不合格而同条件试块合格,能否通过验收?

 

  两者的区别(关注微信公众号:工程创优与常见问题防治):

 

  ①代表混凝土标养试块;

 

  ②代表混凝土同条件试块

 

  实体检验的逻辑关系示意图因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。如果出现不合格情况,应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中第7章、第10章相应规定进行处理。

 

  标准养护试块就是在标养室养护的试块,规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。

 

  同条件累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度日后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,也不能高于60d。

 

  混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。

 

  同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。

 

  送检条件不同(关注微信公众号:工程创优与常见问题防治):标养试块龄期为28d,不能超过龄期。

 

  关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。

 

  总之,标准养护试块是检验实验室的配合比是否符合设计强度要求;而同条件是检验施工质量是否符合要求;两者不能相提并论。

 

  试块是衡量混凝土构建质量的重要指标,所以在浇筑混凝土的同时,试块的制作,必须要严格规范规定及试验标准来制作。混凝土在建设工程中的重要性不言而喻,绝对不能弄虚作假。


推荐资料(点击文字跳转)

混凝土试块标养和同养两者的区别

混凝土试块取样留置要求

影响高强混凝土的试块强度的主要因素


知识点:混凝土试块的制作、混凝土工程

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

建筑施工

返回版块

65.23 万条内容 · 1286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泥粒径分布与需水量

由于经济原因,混凝土客户通常更青睐用需水量较低的水泥;他们需要更少的水泥来达到目标混凝土强度和坍落度。 影响水泥混凝土需水量的因素包括: 水泥成分,包括辅助胶凝材料,如粉煤灰或石灰石 水泥含量 水泥化学,如C3A,碱和SO3形式 水泥细度 熟料矿学 /微结构

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10