土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 塔吊工程之安全管理

塔吊工程之安全管理

发布于:2022-09-08 15:33:08 来自:施工技术/工程项目管理 1 25 [复制转发]
摄图网_501571488_wx_苏州新楼盘开发建设(企业商用).jpg1.基础及路基

(1)路基承载能力:轻型(起重量30kN以下)应为60~100kPa;中型(起重量31kN~150kN以下)应为101~200kPa;重型(起重量150kN以上)应为200kPa;地耐力具体要求根据塔机高度等情况以安装方案为准。
(2) 每间隔6m应设轨距拉杆一个,轨距允许偏差变公称值的1/1000,且不超过±3mm;
(3) 在纵横方向上,钢轨顶面的倾斜度不得大于1/1000;
(4) 钢轨接头间隙不得大于4mm,并应与另一侧轨道接头错开,错开距离不得小于1.5mm,接头处应架在轨枕上,两轨顶高度差不得大于2mm;
(5) 距轨道终端1m处必须设置缓冲止挡器,其高度不应小于行走轮的半径。在距轨道终端2m处必须设置限位开关碰块;
(6)鱼尾板连接螺栓应紧固,垫板应固定牢靠
(7) 塔机的混凝土基础应符合下列要求:混凝土强度等级不低于C35;基础表面平整度允许偏差1/1000;埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合安装方案要求。
(8)塔机的轨道基础两旁、混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离。
(9)塔机的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4欧姆。
(10) 起重机的基础应验收合格后方可使用。
(11) 当同一施工地点有两台以上起重机时,应保持两机间任何接近部位(包括吊重物)距离不得小于2m。
   2.拆装
(1)在拆装作业时,应戴安全帽、配安全带、穿防滑鞋。
(2)塔机拆装前应检查待安拆的塔机的结构和连接件、顶升机构、绳轮钩等部件,使隐患排除于拆装作业之前;检查吊索具、拆装工具、安全带,不合格者立即更换。
(3)塔机拆装应在白天进行。当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时,应停止作业。风速大于13m/s时,不得进行加节与降节作业。
(4)拆装人员应熟悉作业方案,遵守拆装工艺和操作规程,使用明确的指挥信号。如发现指挥信号不清或有错误,应停止作业,待联系清楚后再进行。
(5) 高空作业人员,摆放小件物品和工具要注意,不可随手乱放,一般应放在工具袋里,或摆放在平台上,不可随意放在容易掉落的地方,以免坠物伤人。
(6)严禁从高空向下抛掷物品。
(7)上高空应走爬梯,不要从塔身外面爬。高处作业时,必须扣上安全带。
(8)塔机连接销轴、螺栓、开口销、轴端卡板等零件,必须使用合格品,不得随意代用。
(9)安装时,各销轴必须涂抹润滑脂。开口销必须张开到规定的程度,轴端卡板必须紧固,连接螺栓必须拧紧。
(10)高强度螺栓应按规定预紧力拧紧。
(11) 对于不同长度的起重臂,其配重的数量和重量应根据使用说明书的规定安装。
(12)钢丝绳端应按规定固定。
(13) 在安装过程中要进行自检,整机安装完毕后,应进行整机检验和调试,各执行机构动作应平稳无异常,制动可靠,各安全装置灵敏有效,空载状态下塔身和基础水平面的垂直度允许偏差为4/1000。经有资质的机构检测合格并经联合验收后方可投入使用。
(14)起吊大型构件时,应注意选择吊点位置。
(15)在安拆起重臂时,应保持塔机的平衡。安拆起重臂前应注意配重的数量,应遵守说明书要求。平衡臂和起重臂必须同一天吊装,不允许隔夜。
3.顶升、降节
(1)升降过程中,必须有专人指挥,专人照看电源,专人操作液压系统,专人拆卸螺栓及销轴,非专业人员不得上塔,必须听从指挥信号。
(2)一般升、降作业应在白天进行。
(3) 在作业过程中,当遇天气剧变、突然停电、机械故障等意外情况,短时间不能继续作业时,必须使已拆装的部位达到稳定状态并固定牢靠,经检查确认无隐患后,方可停止作业。
(4) 顶升前应预先放松电缆,其长度宜大于顶升总高度,并应紧固好电缆卷筒。下降时应适时收紧电缆。
(5) 升降时,顶升爬爪就位后,应插上安全销,方可继续下一动作。
(6)顶升作业时应进行配平,使平衡臂与起重臂处于平衡状态,并将回转制动住,严禁回转起重臂。
(7)顶部塔身节与下回转支架未可靠连接时禁止作业。
(8)升降完毕后,液压操纵杆回到零位,及时切断液压系统电源。
(9)测量塔身垂直度,保证在允许范围之内(附着以上4/1000,附着以下2/1000)。
4.附着锚固
(1)起重机附着的建筑物其锚固点的受力强度应满足起重机的设计要求,附着杆系的布置方式、相互之间的间距和附着距离等,应按照出厂说明书规定执行。
(2)采用附着杆调整塔身垂直度,附着后在最高锚固点以下塔身的垂直度不大于2/1000,
(3)在附着框与附着支座布设时,附着杆倾斜角不得超过10°
(4) 附着框宜设在塔身横腹杆节点处,箍紧塔身,塔身对角处无斜撑时应加固。
(5)塔身顶升接高到规定锚固间距时,应及时增设与建筑物的锚固装置,塔身高出锚固装置的自由端高度,应符合出厂规定。
(6)拆卸塔机时,应随着降落塔身的进程拆卸相应的附墙架。严禁在降塔之前先拆附墙架。
(7)遇6级以上大风时严禁安装、拆卸锚固装置。

推荐资料(点击文字跳转)

某高层建筑工程塔吊施工方案

工程塔吊基础设计及群塔作业技术

建筑工程钢格构式塔吊基础施工方案


知识点:塔吊工程之安全管理

  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

     塔机的混凝土基础应符合下列要求:混凝土强度等级不低于C35;基础表面平整度允许偏差1/1000;埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合安装方案要求。

    2022-09-15 14:19:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.37 万条内容 · 319 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吊篮的安全检查重点

一、认识吊篮: 二、配重 1.楼面上设置安全锚固环和安装吊篮用的预埋螺栓公称直径应不小于16mm; 2.配重应符合吊篮手册要求的重量,应采取无法随意移动的钢丝绳锁定,并设严禁移动的警告牌。 三、安全锁 1.安全锁必须在有效标定期限内使用,有效标定期限是12个月; 2.安全锁应保证钢丝绳穿入内部畅通、不得有阻绳、卡绳现象; 四、提升机 1.提升机减速箱体不得漏油,渗油不得超过一处(渗油量在

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10