土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 室外消火栓的布置要求

室外消火栓的布置要求

发布于:2022-09-07 16:49:07 来自:建筑设计/居住建筑设计 1 8 [复制转发]
室外消火栓布置要求
图片


一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;

 
二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;
 
三、室外消火栓的间距不应超过120m;
 
四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓;
 
五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/S计算;
 
六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
 
七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。
 

知识点:室外消火栓的布置要求