土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙柱配筋注意的问题

墙柱配筋注意的问题

发布于:2022-09-07 14:24:07 来自:建筑结构/混凝土结构 0 26 [复制转发]
0
1
、柱

1、柱的类型

2、易犯错的柱

3、讨论解答时间

1、柱的类型

柱的类型如下:

1、方形柱(长宽比小于等于4)

2、圆形柱

3、异形柱

4、不规则形状柱。


2、易犯错的柱

1、框架柱纵筋及箍筋

a)、纵筋的净间距不应小于50mm,所有柱应采用箍筋形式而不应全部采用拉筋;

b)、注意当设计的柱轴压比超过规范限值时,可沿柱全高采用复合箍加密来提高轴压比限值,其中箍筋直径不小于12,肢距不大于200,加密间距不大于100,轴压比限值可提高0.1;也可加芯柱,芯柱纵筋配筋率不小于柱截面面积的0.8%时,轴压比限值可提高0.05;箍筋和芯柱同时设置时轴压比限值可提高0.15 (高规66页表6.4.2);

c)、注意柱纵筋的最小配筋率(高规67页表6.4.3-1),注意柱加密区箍筋的构造要求(高规67页表6.4.3-2),注意柱加密区箍筋最小配箍率(高规69页表6.4.7);

d)、注意角柱配筋,其中一,二级抗震角柱需全长加密;

e)、注意分辨结构中的短柱,当柱本层净高与柱长边比小于或等于4时可视为短柱,短柱纵筋直径不应小于18,箍筋直径不应小于10,配筋时应注意本层层高及搭在柱上的最高梁高,以及楼梯周围柱是否被休息平台打断以致形成短柱。

f)、嵌固端设在地下室顶板时,地下一层柱纵筋配筋应为一层的1.1倍。


2、转换柱纵筋及箍筋

a)、满足框架柱所有规定,满足高规112页10.2.10条规定;

b)、纵筋的净间距尽量控制在100mm以上,纵筋采用大直径,不够时采用并筋,以便转换梁纵筋容易插入转换柱内;柱箍筋采用全长加密,箍筋直径不应小于10,大型转换的转换柱箍筋直径一般用12或14甚至16;

c)、注意转换柱是否为偏拉构件,若为偏拉构件,则因专门讨论其加强措施。


3、不规则形柱:

配筋采用相同面积方形柱等代法。但矩形轮廓大致与所配的不规则形柱相同。


0
2
、剪力墙

1、剪力墙的类型

2、易犯错的墙体配筋

3、讨论解答时间

1、  剪力墙墙的类型

剪力墙的类型如下:

1、普通剪力墙(高宽比大于8。国家规范墙厚>300,广东省规范墙厚300及以上高宽比大于4即可)

2、短肢墙(高宽比大于4小于8,墙厚国家规范墙厚300及以下,广东省规范墙厚<300)


2、易犯错的墙体配筋

1、普通剪力墙

a)、抗震等级一~三级剪力墙底部加强区及底部加强区的上下各一层设置约束边缘构件。B级高度高层一般在约束构件外设置一到两层的过渡层,其次才是普通构造边缘构件。

b)、约束边缘构件体积配箍率及Lc长度详高规87页第7.2.15条规定,其中约束边缘构件长度不小于Lc长度的0.5倍;

c)、约束边缘构件采用箍筋形式,构造边缘构件采用拉筋形式;

d)、构造边缘构件箍筋构造要求满足高规89页表7.2.16规定;但连体结构,错层结构及B级高度高层构造边缘构件还应满足高规第89页第7.2.16条第4款规定;

e)、注意偏拉剪力墙构件按特一级构造要求配筋;错层的剪力墙不应小于250厚,墙身配筋率不应小于0.5%。

f)、剪力墙配筋时应与结构平面相结合设置边缘构件或暗柱,平面有受力较大的梁搭在剪力墙上时,注意在搭接处设置边缘构件或暗柱。


2、短肢剪力墙

a)、短肢剪力墙应整片墙配成边缘构件的配筋形式,其配筋构造应满足高规80页第7.2.2条规定。

b)、设计时应尽量避免形成短肢墙;


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

高层剪力墙结构各层墙柱配筋布置图

剪力墙配筋设计常见问题及其做法.ppt


知识点:墙柱配筋注意事项

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.97 万条内容 · 1720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱配筋施工图

1.柱基本设计知识 ①计算方法:柱子都按单偏压计算,分别绕XY轴计算两侧配筋,再对称配筋。两侧的配筋主要取决于两侧梁的跨度(详见框架10-2)。程序会自动对角柱进行双偏压验算,角柱需要在特殊构件定义中指定,则软件自动按照双偏压计算。 ②计算长度系数:【混规6.2.20-2】 PKPM中长度系数是绕X,绕Y轴的长度系数,随便一个二层柱,Cx=Cy=1.25。 例:单向跃层柱(有没有板,每一层层内有板可以认为板是有效支撑,就不属于跃层柱

回帖成功

经验值 +10