土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 墙暗梁及板暗梁的做法

墙暗梁及板暗梁的做法

发布于:2022-09-06 15:52:06 来自:建筑结构/结构资料库 0 96 [复制转发]

一、暗梁分类

暗梁犹如是“裤脚的锁边”。暗梁构件有二种,一种是剪力墙内的暗梁,称为墙暗梁;另一种是板和基础筏板内的暗梁,称为板暗梁。暗梁应该分成构造暗梁和结构暗梁。判断它是构造暗梁还是结构暗梁应该从变形协调和刚度原理进行分析。

二、墙暗梁

墙暗梁虽然形状如梁,也称做梁但它并不是梁,梁定义为受弯构件,暗梁是剪力墙薄弱部位的水平线性“加强带”。

暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有暗梁时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中与板搭接。抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于像电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-剪结构也应按高规第8.2.2条设置暗梁,并按混凝土规范第10.2.16条设置腰筋,墙体水平分布钢筋应作为暗梁的腰筋在暗梁范围内拉通连续配置。

暗梁在框剪结构体系的开大洞的周边宜设置,来加强平面对墙的约束。框架剪力墙结构必须加暗梁,是考虑到剪力墙作为第一道防线被突破后的储备,另外边框暗梁可提高墙的变形能力与暗柱或端柱形成隐性框架。而纯剪力墙,只有一道防线,是不应该也不能被突破的,那么加暗梁是不经济的,也是多此一举。但有许多设计非常保守,在纯剪力墙加设暗梁。

墙暗梁设置的部位:地下室挡土墙到正负零封顶处;楼梯每层剪力墙顶部;电梯井每层剪力墙顶部;剪力墙结构封顶部位。

暗梁钢筋的计算:纵筋同墙水平筋,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D,暗梁箍筋根数={(暗梁长)- 2*50}/间距+1,暗梁在暗柱内是否需要放置暗梁箍筋,我认为无多大必要,并且在实际施工中无可操作性。传统的算法,暗梁长=净长+2*LAE,暗梁箍筋根数={(暗梁净长)- 2*50}/间距+1如果墙转角处无柱,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D。暗梁侧面钢筋筋水平筋不重复配置且两者取大值。暗梁箍筋宽度(内径)=墙厚-2*保护层-2*水平筋直径-2*竖筋直径。剪力墙竖向筋和暗梁箍筋应在同一层面上。

三、板暗梁

板中设暗梁的习惯做法:

1)楼梯上夹层,夹层板配筋时留洞,洞边设暗梁(500宽,同板厚)

2)客厅与餐厅有时成 L 形,为美观,短向设暗梁

3)某些应美观或高度问题,需设暗梁。

4)无梁楼盖在柱带范围由于抗剪抗冲切设置暗梁。

5)对传力体系复杂的结构,如不规则的楼盖结构,通常设置暗梁来认为划分成规矩的区格。

板暗梁是一个朦胧的概念,它构造上的含义更浓一些,比如取500宽,那为什么是500而不是400呢?有没有理论依据? 板暗梁主要作构造加强考虑,暗梁的主要作用是对应力集中处的加强,增加结构的整体受力性能与延性,解决板上墙下的局部受压问题。所以暗梁应不至改变板的传力与分配,仅作为一种加强和结构进入塑性后的安全储备。

设置暗梁的条件:最好板厚大于130。如果少于130厚暗梁箍筋难做,而没有箍筋就不成其为梁,变成板内附加钢筋。

板暗梁是从构造上对板加强的措施,暗梁按构造习惯配筋,局部荷载引起的配筋应从整块板的角度综合考虑,考虑板中弯距的分布规律,判定配筋的主次方向,适当加强即可。

板暗梁是在一种局部加强的构件,且隐藏在其他构件中。按照刚度分配的原则,板中设置暗梁,必然造成暗梁的受力大于其他部分的情况,如暗梁配筋量较大,可以视为具有竖向挠度的板的铰支端,这样做是因为,暗梁对板的约束不如肋梁楼盖中次梁对板的约束强,但是仍然具有一定的竖向约束。

加强区域的大小取决于板厚、板的短跨以及荷载的大小。加强的目的就是形成比板刚度大的区域,是一个相对的概念,板的厚度越大,则加强区域就越大。板的短跨方向是传力的最直接方向,板的短跨大,加强区域也应增大。板暗梁与其被隐藏构件的关系并不是十分的清楚,必要时可以从整体上来考虑。板暗梁的刚度问题不必考虑,因为暗梁隐藏在较大的板里面,并不是独立存在的,刚度自然不成问题。如果作为独立的构件,譬如扁梁,刚度的问题得到重视。

板暗梁对板的转动约束比较小,但当暗梁两边均为板时,由于变形协调,板的转动受到一定约束。如果将板暗梁作为板的支座来处理,暗梁可以看成梁的一种极端形式,因而也有刚度问题。其实对于现浇结构而言,任何一个构件都不是独立存在的,只不过板协同暗梁工作的程度较板协同梁工作的程度更大而已。此时板暗梁按次梁构造计算。无梁楼盖在柱带范围抗剪抗冲切暗梁是按框架梁计算再分配到一定的宽度(柱上板带)范围内进行配筋。此时板暗梁钢筋计算按框架梁构造要求计算。

板筋是主受力呢还是暗梁主受力?要是梁主受力,那板的保护层就很厚,容易出现裂缝,假如板主受力,那暗梁只是加强整体刚度。暗梁的意义在于如何设定。如仅是加强其传水平力。暗梁配筋按设计者概念,板是主受力。如要承受竖向荷载,则要考虑抗弯抗,冲切及挠度,还要考虑暗梁刚度增大引起梁面负弯矩,这是暗梁是主受力。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

地下室板、墙、梁及楼层后浇带做法大样

电梯机房板抬高结构做法电梯机房板抬高结构做法


知识点:暗梁构件


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.49 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何合理确定桩筏基础的筏板厚度

如何合理确定桩筏基础的筏板厚度 关键词:筏板厚度整体弯曲局部弯曲变刚度调平 桩筏基础筏板厚度的确定应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求,分别按下列规定进行计算和验算:抗冲切、抗剪;正截面受弯;变形和裂缝。 1、抗冲切、抗剪。 冲剪验算包括桩对筏板和柱、剪力墙对筏板冲剪验算。柱和剪力墙对筏板的冲剪一般可通过在柱下或剪力墙下布置桩的方法来消除冲剪破坏。 [1]国外规范对于各种构件,何种应当验算剪切、何种应当验算冲切,皆有明确规定。例如,美国与新西兰规范规定:单向受力构件,验算剪切强度,例如梁(但深梁除外);双向受力构件,验算冲切强度,例如双向板,柱下扩展基础(后者在某些情况下也需验算剪切)。而且对于验算剪切强度,规定其验算截面是横跨整个构件截面,而不是在构件中间截取一段来验算。因此,筏形基础的双向底板,仅验算其抗冲切强度即可。

回帖成功

经验值 +10