马凳筋属于措施钢筋的一种,用于比较厚的板,用在上下板的中间,支撑上面的钢筋,防止板面钢筋凹陷下去。

马凳筋的类型:几字型,T型,三角形,等等

图片


马凳筋分类

马凳筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳钢筋了。

马凳筋设计要求:板厚≤140mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤10,马凳筋大小可以用8厘;板厚140mm-200mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤12时,马凳筋钢筋需要用ф10板厚200mm-300mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤14时,马凳钢筋可采用ф12板厚300mm-500mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤16时,马凳钢筋可采用ф14板厚500mm-700mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤18时,马凳钢筋可采用ф16

板厚度大于80厘米,最好采用钢筋支架或角钢支架。

马凳筋钢筋的大小都是使用比板小一号钢筋的规格。

马凳筋的长度计算方法:马凳高度=板厚-2×保护层 – Σ上下钢筋的大小之和

上水平直段间距为板筋间距+50 mm,(也可以是+80mm),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的下面才可以放在底板上的2跟钢筋上,马凳筋的下部水平长度一定是比板的间距大的。下部平稳的支承在板的下部钢筋上。绑扎牢固,马凳筋不能接触模板,防止马凳筋接触木板露筋。

图片


马凳筋的个数计算方法

最简单的方法按面积计算,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,没有温度筋时,马凳个数必须扣除中空部分。梁有支撑左右,梁不在计算内。电梯井、楼梯间和板洞部位,都不应该计算马凳筋。

大象筏板基础中的措施钢筋

大型筏板基础中措施钢筋经常使用钢支架形式,支架必须经过严格计算才确定它的大小间距,才能保证措施钢筋的稳固性和抗力。在确定支架的荷载时除计算上部钢筋荷载外考虑施工人为荷载。支架立柱间距一般为1500MM,在立柱上只需设置一个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下钢筋垂直,间距一般为2000MM。为了稳固还要用斜撑焊接。支架的设计应该要有计算式,经过审批才能施工,不能只凭经验,支架规格、间距过小太密浪费,间距过大基础钢筋整体塌陷,凹陷。所以支架在施工需要注意。

马凳筋的注意事项

钢筋工程都会使用到马凳筋,如果图纸设计中没有对马凳作出详细说明那么就按常规计算马凳筋,马凳要有一定的刚度,能承受施工人员的踩踏,防止马镫变形弯曲,板钢筋凹陷。为了避免结算纠纷,对马凳钢筋提出上报,由施工工地根据实际情况上报,报监理及建设单位确认,根据确认的尺寸计算。