土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2台低压电容补偿柜的并联使用问题,望大家帮忙!

2台低压电容补偿柜的并联使用问题,望大家帮忙!

发布于:2022-09-06 14:40:06 来自:电气工程/供配电技术 6 46 [复制转发]

2台低压电容补偿柜的并联使用问题,望大家帮忙!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 扬州华锦电气

    两台电容柜并联需要将两个补偿控制器的电流信号串联,但两个控制器会出现竞争投切导致投切震荡。最好的办法就是更换RPC2800系列的主副机型无功补偿控制器,此控制器只需要主机控制器接电流信号,副机控制器通过通讯线与主机控制器连接,副机受主机控制两个控制器形成循环方式投切电容器组,避免投切震荡延长电容使用寿命。

    2022-09-15 10:23:15

    回复 举报
    赞同1
  • jianghe1508
    jianghe1508 板凳

    像1楼说的采用主副机无功控制器,若分别有2台控制器独立工作,应调整好投切时间

    2022-09-16 16:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • 方安电子
    方安电子 地板

    现在都是自动投切的,多方便

    2022-09-14 17:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • bbc...com
    bbc...com 4楼

    没有无功补偿控制器吗,设置功率因数可以自投自切啊!

    2022-09-13 15:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • lazhang7
    lazhang7 5楼

    还有个笨办法,值班人员根据负荷情况投切后上的补偿柜。我们就是这么做的,否则过补之后反补电抗器发热严重。

    2022-09-07 11:01:07

    回复 举报
    赞同0