2台低压电容补偿柜的并联使用问题,望大家帮忙!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6)
两台电容柜并联需要将两个补偿控制器的电流信号串联,但两个控制器会出现竞争投切导致投切震荡。最好的办法就是更换RPC2800系列的主副机型无功补偿控制器,此控制器只需要主机控制器接电流信号,副机控制器通过通讯线与主机控制器连接,副机受主机控制两个控制器形成循环方式投切电容器组,避免投切震荡延长电容使用寿命。
像1楼说的采用主副机无功控制器,若分别有2台控制器独立工作,应调整好投切时间
现在都是自动投切的,多方便
没有无功补偿控制器吗,设置功率因数可以自投自切啊!
还有个笨办法,值班人员根据负荷情况投切后上的补偿柜。我们就是这么做的,否则过补之后反补电抗器发热严重。