土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 什么是开关量和模拟量,你知道吗?

什么是开关量和模拟量,你知道吗?

发布于:2022-09-06 09:34:06 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]

开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。



图1是一个典型能输出开关量信号的器件。 压力高时C和B两个触点闭合接通,输出压力高信号,压力低时C和A两个触点闭合接通输出压力低信号。有了这样的信号就实现把就地的压力信号,远传到远处的电气控制柜去参与自动远程控制了,其中C和B是一个开关量,C和A也是一个开关量。所以一个开关触点就是一个开关量,它的特性是同一时刻要么接通要么断开。接通就是1,代表有有信号,断开就是0,代表没有信号。这就是所谓的开关量信号。

压力表虽然能把压力信号传到远处,但它传输的只是有无压力这样的信号,无法知道实时压力值到底是多少。

图2中的器件叫压力变送器。压力变送器的内部就是一块电路板,电路板连接着一个压力传感器F。它的工作原理是压力传感器F把检测到的压力传到电路板的C,检测信号进入电路板后,通过电路板的转换与计算,把这个压力信号转换成一个电流信号由A和B这两个点输出。图中右边就是转换过程的示意图,它可以把一个0-10kpa的压力信号转换成一个4-20mA的电流信号,由A和B这两个点输出。这时我们就说A和B这两个点输出的就是一个模拟量信号。模拟量信号的特点是它的值是在一个数值范围内是连续可变的。


下面看一下模拟量信号是如何进行远距传输的。



我们管道上安装一块量程为0-10kpa的压力变送器,电源正极接压力变送器的B点,负极串联一块万用表到压力变送器的A点,并将万用表打到电流档。当压力变送器C点的压力是5kpa时,万用表的的电流读数是12mA。正好是4-20mA的电流信号的中间值,而5kpa也正好是0-10kpa压力值的中间值。当压力变送器C点的压力是10kpa时,万用表的的电流读数正好是20mA。这样0-10kpa压力值就对应了4-20mA的电流信号值,我们只要在远方通过一个接受设备把这个4-20mA的电流信号值提取出来,再通过一定的计算,就能知道就地的压力值是多少了。


为什么要把压力信号转换成4-20mA的电流信号,而不是0-20mA的电流信号或0-10V的电压信号?


1.0-10V的电压信号容易受到外界的电磁干扰,特别是电缆长度很长时干扰更明显。


2.用0-20mA的电流信号的话,就无法判断在电流信号是0mA时,到底是电缆断线引起的故障0mA,还是压力本身就是0kpa而输出的正常的0mA。



图4是使用西门子S7-200 PLC读取压力变送器压力值的接线图例,这是一种最基本的使用方法,左边是开关量的,右边是模拟量的,不同的信号类型要接到PLC不同输入端。

 
  • l2515848
    l2515848 沙发

    简单易懂,图文并茂,难得科普好文,谢谢!!

    2022-09-07 21:39:07

    回复 举报
    赞同0

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器间隙过压保护如何整定?

在实际运行中,部分变压器的中性点是直接接地的。但还有部分变压器的中性点不接地运行。当系统发生接地故障,中性点接地的变压器装设的零序电流保护,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器。中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高会危及中性点不接地的变压器中性点绝缘。因此,中性点不接地的变压器应装设零序电压保护。 中性点放电间隙的击穿电压难以做到完全准确,因其放电电压受大气条件、调整精度以及连续放电次数的影响可能出现间隙过流保护该动作而不能动作的情况。为此,还应装设间隙过压保护,作为放电间隙拒动时的后备保护。

回帖成功

经验值 +10