土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 梁底七公分钢筋被打断

梁底七公分钢筋被打断

发布于:2022-09-06 08:05:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
中央空调打孔打断粱钢筋,钢筋位于梁底七公分。后来工人凿开混凝土,发现梁底五公分有两根钢筋,他说梁主筋没断。我看看梁底五公分钢筋与梁底七公分钢筋大小相同,只是位置是上下,但不是垂直上下排列。请问大神们,梁上七公分的钢筋是什么钢筋,需要修复吗?这个梁位于客餐厅中间,长3.7米,宽20公分,楼板下梁高30公分,位于三楼,上面还有两层。
  • yj_hld
    yj_hld 沙发

    按你说的情况,这道梁只有200宽,下部配筋应该是双排钢筋,你打断的是双排筋的上排钢筋,须要修复的。另外,梁下部钢筋都是主筋,断了必须修复!

    2022-09-15 15:21:15

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙竖向钢筋的起步距离

在平法16G101系列图集中,明确给出了柱箍筋及梁箍筋的起步距离为50mm、独立基础受力钢筋的起步距离为min(75,0.5倍受力筋间距)、剪力墙的水平钢筋起步距离为50mm及其他钢筋的起步距离。而对于剪力墙竖向钢筋的起步距离,在16G101系列图集中并无明确的大样表示。 建筑工程中,钢筋图集除G101系列图集外,还有G901系列图集。G901图集全称为“混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图”。根据图集编制说明,G901图集只要用于指导施工时钢筋排布构造深化设计,是对G101系列图集构造内容在施工时钢筋排布构造的深化设计。