剪力墙偏拉验算与双肢墙设计引言 抗震设计的双肢墙,在多遇地震作用下《规范》规定墙肢不宜出现小偏心受拉,那么是否允许出现大偏心受拉?出现了拉力如何处理? 规范规定及条文解释 1、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第7.2.4条:“抗震设计的双肢剪力墙,其墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢为偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值及剪力设计值应乘以增大系数1.25”。 【条文解释】 如果双肢剪力墙中一个墙肢出现小偏心受拉,该墙肢可能会出现水平通缝而严重削弱其抗剪能力,抗侧刚度也严重退化,由荷载产生的剪力将全部转移到另一个墙肢而导致另一墙肢抗剪承载力不足。因此,应尽可能避免出现墙肢小偏心受拉情况。当墙肢出现大偏心受拉时,墙肢极易出现裂缝,使其刚度退化,剪力将在墙肢中重分配,此时,可将另一受压墙肢按弹性计算的剪力设计值乘以1.25增大系数后计算水平钢筋,以提高其受剪承载力。注意,在地震作用的反复荷载下,两个墙肢都要增大设计剪力。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳按你说的情况,这道梁只有200宽,下部配筋应该是双排钢筋,你打断的是双排筋的上排钢筋,须要修复的。另外,梁下部钢筋都是主筋,断了必须修复!