土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 梁底七公分钢筋被打断

梁底七公分钢筋被打断

发布于:2022-09-06 08:05:06 来自:建筑设计/建筑构造 1 19 [复制转发]
中央空调打孔打断粱钢筋,钢筋位于梁底七公分。后来工人凿开混凝土,发现梁底五公分有两根钢筋,他说梁主筋没断。我看看梁底五公分钢筋与梁底七公分钢筋大小相同,只是位置是上下,但不是垂直上下排列。请问大神们,梁上七公分的钢筋是什么钢筋,需要修复吗?这个梁位于客餐厅中间,长3.7米,宽20公分,楼板下梁高30公分,位于三楼,上面还有两层。
  • yj_hld
    yj_hld 沙发

    按你说的情况,这道梁只有200宽,下部配筋应该是双排钢筋,你打断的是双排筋的上排钢筋,须要修复的。另外,梁下部钢筋都是主筋,断了必须修复!

    2022-09-15 15:21:15

    回复 举报
    赞同1
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.56 万条内容 · 141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙偏拉验算与双肢墙设计

引言 抗震设计的双肢墙,在多遇地震作用下《规范》规定墙肢不宜出现小偏心受拉,那么是否允许出现大偏心受拉?出现了拉力如何处理? 规范规定及条文解释 1、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第7.2.4条:“抗震设计的双肢剪力墙,其墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢为偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值及剪力设计值应乘以增大系数1.25”。 【条文解释】 如果双肢剪力墙中一个墙肢出现小偏心受拉,该墙肢可能会出现水平通缝而严重削弱其抗剪能力,抗侧刚度也严重退化,由荷载产生的剪力将全部转移到另一个墙肢而导致另一墙肢抗剪承载力不足。因此,应尽可能避免出现墙肢小偏心受拉情况。当墙肢出现大偏心受拉时,墙肢极易出现裂缝,使其刚度退化,剪力将在墙肢中重分配,此时,可将另一受压墙肢按弹性计算的剪力设计值乘以1.25增大系数后计算水平钢筋,以提高其受剪承载力。注意,在地震作用的反复荷载下,两个墙肢都要增大设计剪力。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10