J.0.1 当纵向温度应力由柱列承受时,柱的温度应力可按下列方法计算:
1 纵向柱列在温度作用下的计算,可假定纵向柱列在柱间支撑处为不动支点,并可按下列公式计算由于温度变化在柱顶与起重机梁顶面标高处产生的水平位移(图J.0.1);
图J.0.1 温度作用下纵向柱列的计算
式中:△n1——由于温度变化在柱顶处产生的水平位移(mm);
△n2——由于温度变化在起重机梁顶面处产生的水平位移(mm);
ξ1、ξ2——位移损失系数,ξ1可取1.0,ξ2可取0.6;
α——线膨胀系数,钢结构取12×10-6,混凝土结构取10×10-6(1/℃);
an——不动点至所计算柱之间的距离,宜取柱间支撑中心到端部第二根柱的距离(mm);
△t——计算温度差,可按表J.0.1采用。
表 J.0.1 计算温度差
2 柱顶和起重机梁顶面标高处的反力,可根据该二点的位移值,按一般排架分析的方法求得;
3 柱脚处因温度变化引起的弯矩和剪力,可按下列公式计算:
式中:MA——柱脚处因温度变化引起的弯矩(kN·m);
VA——柱脚处因温度变化引起的剪力(kN);
η——温度应力损失系数,可取0.7;
RB——起重机梁顶面标高处的反力(kN);
RC——柱顶反力(kN);
h——柱顶到柱脚处的距离(m);
h2——起重机梁顶面到柱脚处的距离。
J.0.2 当采用柱间支撑承受纵向柱列的温度应力时,可假定不动铰近似位于两支撑之间,按本规范公式(J.0.1-2)求出下柱支撑顶面标高处因温度作用产生的水平位移,并应按下式计算支撑斜杆的内力:
式中:N1——因温度作用引起下柱支撑斜杆的内力(kN);
θ——下柱支撑斜杆与水平线之间的夹角;
A1——下柱支撑斜杆的截面面积(mm2);
A2——起重机梁或其他纵向杆件的截面面积(mm2);
E——支撑的弹性模量(kN/mm2);
l——下柱支撑之间距离(m);
a'n——不动点至支撑之间距离(m)。
相关资料推荐:
知识点:纵向柱列温度应力计算
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
阅读下一篇
大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算01 前言 在工业建筑厂房中,经常遇到建筑地面有大面积的堆载作用,如图1为某钢厂内地面存放大量钢坯,图2为某电厂煤棚内地面存放大量原料。设计时未考虑地面堆载的不利影响,或者实际生产过程中未能按原设计要求使用随意增加地面荷载,一方面会导致厂房地坪沉降较大,影响生产使用,另一方面会使柱下基础产生不均匀沉降和上部柱子发生倾斜,影响厂房上部结构的安全
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发