规范取值:

《复合土钉墙基坑支护技术规范》(GB 50739—2011)
条文 5.1.3 设计荷载除土压力、水压力外,还应包括邻近建筑、材料、机具、车辆等附加荷载。地面上的附加荷载应按实际作用值计取,实际值如小于20KPa,宜按20KPa的均布荷载计取


《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》(JGJ167-2009)

条文说明 3.1.11 基坑工程设计考虑的主要作用荷载有:

2 一般地面超载:指坑边临时荷载。如施工器材、机具等,一般可根据场地容纳情况按10~20kN/m2考虑,场地宽阔时取低值,场地狭窄时取高值;


经验取值:

1、在周边无建筑物的情况下,如果其它条件末知(如施工道路、临建、材料堆场等末知),在设计的时候选用20KPa均布满布的荷载方式,基本上能满足现场堆载、行车的要求,如果有特殊情况,要按实际进行取值。(车辆荷载,荷载大,且有动载荷的影响,车辆运行的振动对非粘性土影响较大。)

2、 基础建筑物 ,一般按每层15KPa取值即可,但最大取值不超过基础持力层的地基承载力特征值。(该类荷载的特点是荷载值大且荷载有一定的埋深,不是直接作用在地面上的。)
3、 桩基础 ,如果桩端浅于基坑底部或超过不多,则应按每层15KPa取值,总荷载要乘以层数,但作用深度位于桩端处。如果桩端超过基坑底部很多,则不管建筑物多高,直接取15KPa均布满布即可,且荷载作用于地面。
4、一般的 材料堆场 20KPa均布满布来考虑堆场荷载,只要现场材料堆放的不是太过份,也是能满足要求的,但在设计文件中要对堆载进行限值,防止施工单位盲目堆放建筑材料。(该类荷载的特点是直接作用在地面上,没有振动的影响,其值也比较大,范围有大有小,可控。)

5、由于现场荷载情况一般都比较复杂,如遇不同情况应按实取值。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

柱状屋面风荷载体型系数数值模拟研究及取值建议

消防车荷载取值


知识点:地面荷载取值

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

结构规范图集

返回版块

52.1 万条内容 · 679 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼面和屋面活荷载

首先,要注意区分楼面跟屋面的概念,规范中,对于楼面和屋面的活荷载取值是不一致的。 结构设计初始,需要确定作用于结构上各种类型的荷载。《荷规》附录A中给定了常用材料和构件的自重(kN/m3),但通常需要将结构自重转化为线荷载或面荷载进行计算。 1、民用建筑楼面活荷载(折减) (1)、楼面板活荷载 消防车活荷载(规范只给定了双向板3m*3m与6m*6m两种形式的活荷载标准值,在3-6之间板跨的需要按线性插值进行计算)。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10