提问:请教一下连体结构如何分塔,下面是程序自动化分的感觉不太对!麻烦帮忙看一下……

图片

 回答:强连接结构不应该按照多塔结构处理,再软件中也不能指定多塔,如果人为的指定那也是错的。

提问: 洪老师您好,带翼墙的剪力墙,计算墙轴压比时是否要考虑翼墙这部分的面积。当翼墙长度满足高规7.2.15注2要求时,就考虑翼墙面积,反之则反。可以这样理解吗,谢谢回复,最好能说明理由。

回答:剪力墙墙肢轴压比指单个墙肢的轴压比,对 T 型 L 型截面,当腹板墙肢净长度不大于其厚度的 6 倍、翼墙每侧外伸长度不大于其厚度的 6 倍(如下图) 时,也可采用各墙肢的组合轴压比。

  • 图片

  • 图片

提问:老师您好,荷载规范7.1.2,对雪荷载敏感的结构,应采用100年重现期的雪压,请问对于计算一般门式刚架结构,计算刚架跟檩条时,是否均须采用100年重现期的雪压?

回答:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 GB 51022-2015》。门式刚架轻型房屋钢结构屋盖较轻,属于对雪荷载敏感的结构。雪荷载经常是控制荷载,极端雪荷载作用下容易造成结构整体破坏,后果特别严重,基本雪压应适当提高。因此,本条明确了设计门式刚架轻型房屋钢结构时应按100年重现期的雪压采用。 门式刚架轻钢结构体系中对雪荷载最敏感的构件就是屋面檩条。由于檩条的受荷载面积较小,局部积雪很容易造成檩条超载,使檩条首先破坏。檩条破坏后挂在刚架梁上,对刚架梁形成斜向下的拉力,使抗扭刚度非常小的刚架梁发生弯扭失稳破坏,最终房倒屋塌。 这一连串的反应正是绝大多数雪致破坏门式刚架轻 型房屋的破坏过程。新规范明确提出,提高基本雪压取值,可有效改善檩条的安全性能。应该指出,对于100年重现期雪压值小于0.5kN/m2 的地区,若不需考虑积雪非均匀分布工况,则新规范关于基本雪压取值的规定对檩条的设计结果没有影响,这是 因为檩条受荷载面积一般远小于60m2,按照新、旧规范檩条的活荷载标准值均为0.5m2,大于基本雪压,为檩条设计的控制荷载。

回答: 强连接结构不应该按照多塔结构处理,再软件中也不能指定多塔,如果人为的指定那也是错的。

提问: 朱总您好,8.1.6条条文说明说偏心支撑设计原则是强柱,强支撑和弱消能梁段,即大震时消能梁段屈服形成塑性铰,即使消能梁段进入应变硬化阶段,支撑斜杆,柱和其余梁段扔保持弹性。请问朱总,这里是需要支撑斜杆,柱和其余梁段大震计算要保持弹性吗?谢谢您!

回答:要弄清目标是什么,目标是耗能梁段的大震时塑性变形要求,实现大震塑性大变形有很多方法,构件极限承载力的强弱关系就可以确保大震时耗能梁段的塑性铰,而不一定要做大震分析。就像我们的大震不倒,主要还是靠措施,并不需要个个进行大震变形分析。

提问: 朱总您好,转换层剪力,是否需要乘以1.25,来验算剪重比?错层处,加强层处, 需要验算刚度比或者受剪承载力,来判断是否是软弱层或者薄弱层,从而确定地震剪力是否需要乘以1.25

回答:是否乘1.25要看是否是薄弱层和软弱层,不过一般转换层是薄弱层和软弱层的可能性较大,实际工程强迫放大也可以。

提问:请教各位老师及前辈:用pkpm计算带女儿墙的门式刚架时,软件已考虑雪荷载的均匀和不均匀分布了,我还需要按照新门规4.3.3第四条再加上雪堆积的荷载吗?

回答:软件提供的自动布置雪荷载不利布置各种情况,并没有考虑到女儿墙位置的雪荷载堆积效应。但是由于规范中并没有直接给出这种情况下的雪荷载分布情况。联系可以参考高低跨情况下的雪荷载布置,按照一组互斥活荷载输入,与其它雪荷载及活荷载不利布置取最不利。

提问:可以问一个PKPM软件问题吗?等高混凝土交叉次梁是否互相支撑?在SATWE计算里有没有指定支座? 施工图时再调整配筋可能与实际受力不符合.

回答:软件在计算的时候,对于交叉梁系考虑变形协调,不存在谁是谁的支座问题。要进行支座的判断需要在施工图中根据交叉梁系的弯矩图或者剪力图判定。

提问: 一栋6层住宅加2层商业总共8层的剪力墙结构,部分剪力墙不落地,在商业屋面做转换结构,6度区,框肢框架为二级抗震,剪力墙为三级抗震,问题一、关于框肢柱,从基础顶到2层屋面转换层均按框肢柱要求还是仅仅转换层按框肢柱要求;问题二、转换层的框肢梁抗震等级为二级,那与框肢柱连接的普通楼面梁抗震等级如何取,是否可以按剪力墙抗震等级取,一层楼面(转换层下面一层)的框架梁抗震等级不管与框肢柱连接还是与剪力墙连接,均取同剪力墙抗震等级三级?另外有这方面的资料吗?能否发一份?包括设计是注意事项?和计算参数方面要求

回答:1. 当上部为剪力墙结构,下部部分构件转换为柱时,形成部分框支剪力墙结构,相应的转换梁又称为框支梁,转换柱称为框支柱。 2. 当上部柱与下部柱不能连续贯通时,形成托柱转换层结构。 3. 应注意把握框支柱的关键部位,采取恰当的结构措施。直接承托被转换构件的梁为转换梁,转换梁以下直接支承转换梁的柱都是转换柱(一直延续到柱脚),转换框架是由转换梁及一般框架梁(转换层在二层及以上楼层时,在转换梁以下的楼层梁为一般框架梁)和转换柱组成的框架。 4. 在地下室顶板及其以下部位转换的结构,可不认定为是本节所指的复杂高层建筑结构,转换构件可参照《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3 的相关要求.


来源:土木吧

知识点:剪力墙轴压比能考虑翼缘吗?

三级抗震剪力墙的轴压比问题


  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    剪力墙墙肢轴压比指单个墙肢的轴压比,对 T 型 L 型截面,当腹板墙肢净长度不大于其厚度的 6 倍、翼墙每侧外伸长度不大于其厚度的 6 倍(如下图) 时,也可采用各墙肢的组合轴压比。

    2022-09-05 07:28:05

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.72 万条内容 · 74 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些?

抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些? 1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm; 2、箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍; 3、柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。