工程简介: 本工程是一个大型车库管理服务用房, 层高较高, 属于地下室结构形式, 外墙全剪

力墙, 筏板基础结构, 在软件中建立楼层按地下室地面-0.4以下为基础层, 以上到4.7为首层, 虽然

结构形式不复杂, 但是在输入墙体钢筋时碰到一个这样的问题, 如下图:

image.png

难点问题: 此类挡土墙钢筋左侧型号不一致, 并且锚入基础的钢筋有三级 Φ22@200和三级

Φ25@200(属于插筋), 加强部位钢筋要求布置高度特定(2500 600-保护层), 相信很多人碰到过

此类问题, 我也查阅了新干线上一些答复, 但是我觉得还是有些问题存在的, 按规范要求及常规布

置竖向钢筋布置如下图示:

image.png

然后按照我们软件要求可以输入: (1 )C25/(1 )C22@1 00 (1 )C1 8@1 00, 但是按照软件要求25

的钢筋无法定尺, 只能按软件设置要求锚固或插筋处理。 编辑前计算如下: (此时计算的长度都是

按软件设置要求计算的长度)

image.png

所以我们必须在编辑钢筋中将此类型钢筋重新编辑, 将软件默认计算垂直长度2060改为图示长

度3060,

按下图修改编辑长度, 然后将此编辑过的构件“锁定“如下图:

image.png

到此为止此类墙已经输入完毕, 需要注意的是输入间距应该为1 00了, 因为软件帮助中有“计算

时按插空放置的方式排列, 第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距”大家可以试试计算

根数。

还有一种类型如下: 如下图image.png

难点问题: 此类钢筋左侧型号一致, 但是锚入基础的钢筋有三级 Φ1 8@200和三级 Φ1 8@200

(属于插筋), 加强部位钢筋要求布置高度特定(1 800 600-保护层), 按规范要求及常规布置竖向

钢筋布置如下图示:

image.png

同理按照软件要求可以输入: (1 )C1 8/(1 )C1 8@1 00 (1 )C1 6@1 50, 但是按照软件要求1 8的钢

筋无法定尺, 我们无法分出定尺长度和非定尺长度, 如下图: (编辑钢筋中只有一种钢筋型号1 8)

image.png

但是我们转变一下思路, 软件不是有个功能加“*”吗, 就是加“*”钢筋在本层锚固, 所以将输入

格式改为 : *(1)C18/(1)C18@100 (1)C16@150, 这样就把同型号不同高度的钢筋分离出来, 就为

之后的修改做好铺垫了, 如下图所示:image.png

所以我们必须在编辑钢筋中将此类型钢筋重新编辑, 将7号钢筋重新编辑, 图号改为1 8, 长度

改为2360即可。 如下图:

image.png

编辑完然后将此构件锁定, 汇总计算。