土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防雷接地是单面焊?还是双面焊?

防雷接地是单面焊?还是双面焊?

发布于:2022-09-02 15:56:02 来自:施工技术/建筑施工 0 19 [复制转发]

基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。

这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。

图片

基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D?


— 1 —

防雷规范要求


①《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)4.1.2

图片

② 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)

接地装置的焊接应采用搭接焊接,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,圆钢与扁钢(圆钢)焊接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊。

图片

其他防雷相关规范均要求一致,不再赘述。

③ 图集

图片


图片


规范和图集均要求双面焊接,原则上是不允许单面焊接。


— 2 —

单面焊接、双面焊接比较


单面焊:焊接钢筋时只在两个钢筋接头的一面或一侧施焊;

双面焊:在第一个面焊完后,再在背面施焊。

图片


单面焊的优点:受操作空间影响小,易操作,焊接方便,因为只焊一面,可适用范围比双面焊更大,

缺点:搭接的长度较长,传力途径偏心。

相对于单面焊,双面焊钢筋接头焊缝处应力分布比较均匀,成型好,焊缝质量高。

双面焊的搭接长度较单面焊短,传力途径沿钢筋轴线,强度,耐受度都好于单面焊。

图片


— 3 —

钢筋焊接及验收规程


图片


图片


钢筋搭接焊,宜采用双面焊接;

当不能进行双面焊接时,可采用单面焊,

但焊接长度为双面焊接的2倍。


— 4 —

最后的话


从防雷规范、图集的要求均为双面焊接,

即正常情况下都应该是双面焊接的,

原则上是不允许单面焊接的。

施工应尽可能创造施工条件,满足双面焊接。

当不满足焊接要求时,可采用螺栓紧固的卡夹器连接。


图片


图片


若因施工现场没有操作空间选择采用单面焊接,

应按《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)4.5.5 执行,

且搭接长度不小于双面焊接的2倍,即12D。

(但此做法不满足防雷设计、施工及验收规范,尽量避免)



推荐资料(点击文字跳转)

某工程防雷接地大样图

常见钢筋混凝土柱、基础的防雷接地做法

化工厂区防雷接地系统图(比较详细)


知识点:防雷接地的焊接

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.24 万条内容 · 1294 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沉降观测的详细步骤!

1、仪器:水准尺应使用受环境及温差变化影响小的高精度铝合金水准尺。在不具备铝合金水准尺的情况下,使用一般塔尺时应尽量使用第一段标尺。水准仪的精度不低于DS3级别。 2、观测时间:相邻的两次时间间隔称为一个观测周期,都必须按施测方案中规定的观测周期准时进行。 3、观测点的设置:沉降观测点要埋设在最能反映建(构)物沉降特征且便于观测的位置。相邻点之间间距以15-30 m为宜,均匀地分布在建筑物的周围(埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装修装饰阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点)。