土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 洁净室空调计算

洁净室空调计算

发布于:2022-09-02 14:28:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:洁净室空调

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、新风量的确定

洁净室内的新风补充量主要有三方面因素:

①补充系统内排风所需的新风量Lp;(m3/h)

②维持系统静压差所需的新风量Lz(m3/h)

③保证室内人员的新风需要Lxr《洁净厂房设计规范》中要求:室内人员新风量不小于40m3/h.人

结合上述因素,洁净净化系统新风量Lx=∑Lp+Lz同时满足≥Lxr的要求。

2、洁净送风量的计算

①工程中洁净室送风量可按照换气次数来进行计算:

送风量=K×建筑空间体积;

K值为系数可从《洁净厂房设计规范》中查取。

②洁净室内消除余热、余湿的送风量计算

余热:送风量=3600×总热负荷/1.2×空气处理前后焓差

余湿:送风量=1000×总余湿量/1.2×空气处理前后含湿量差

洁净室送风量可取满足上述要求所计算的最大值。

3、回风量

洁净室的空调系统的回风量是该系统送风量与新风量之差,

即:回风量=送风量-新风量

推荐资料:

千级洁净室的设计原理图及通风图纸

https://ziliao.co188.com/d56854995.html 

某电子厂空调设计图纸含洁净室空调设计

 https://ziliao.co188.com/d62334750.html 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料很不错,感谢分享,功德无量,建议补充上传分享相关附件

    2022-09-03 08:37:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.5 万条内容 · 697 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室空调末端设备选择

知识点:洁净室空调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、必须设置独立空调机房,无机房设计需要考虑噪声、维修等问题。 2、空调机房的长度最好9米以上,要考虑搬运检修大门。一层考虑土建基础,二层以上考虑轻钢基础,基础高度不小于150-200mm,基础要注明施工方提供,否则,供货商与施工方互相推诿。 3、空调机房的表冷段、加湿段要考虑地漏与排水管,不能只做排水管。

回帖成功

经验值 +10