知识点:通风设备
来源:网络,如有侵权,请联系删除
自然通风设施
通过通风窗利用风压和热压产生的通风,称为自然通风。
自然通风开关窗的机械设备:卷膜开窗系统和齿条开窗系统。
1.卷膜开窗系统
应用:塑料温室的侧墙开窗和屋顶卷膜开窗。
卷膜开窗是将覆盖膜卷在钢管上,通过转动钢管,将覆盖膜卷起或放下。
一般卷膜钢管长度在60米左右。
分手动和机动两种,传动方式有软轴传动和直接传动两种。一般屋顶卷膜用机械传动或用软轴传动,侧墙卷膜用手动或机械直接传动方式。
要求:
在通长方向上卷膜轴不能有太大的变形,
卷膜器在卷起过程中要能自锁,不能在重力作用下自行将卷起的幕膜打开。
带自锁功能的卷膜器,是利用卷膜器中的齿扣在卷膜时自动锁定反方向转动,当反方向操作打开卷膜时,只要按下锁定器按钮,可使卷膜器靠重力作用反转。
侧墙的卷膜系统还必须设卷膜限位器。
一般卷膜限位器用DN20的钢管,每隔3~6米设置在温室的通风口外侧。
2.齿条开窗系统
齿条开窗系统大都为机械传动,也有少量用手链传动的。
塑料温室用齿条开窗机构和玻璃温室基本相同,只是前者由于通风窗口重量较后者小,电机的负荷大大减小;从而每台电机的服务范围得到了扩大,也就是说塑料温室内电机数量比等面积玻璃温室少,一次性投资也相应降低,运行费用也相应降低。
齿条开窗系统所用的电机主要有两种形式。
一种为普通电机,220伏或380伏;
另一种为管道电机220~240伏。管道电机由于体积小、重量轻、遮光少、变速比小,应用较广。
强制通风设施
目前温室内安装的换气扇是9FJ系列轴流式节能通风机。
风机数目:
必须满足在25.4帕空气静压下所需要的通风量,
还取决于风机的大小,其大小的选择应保证温室排气侧相邻风机的间距不大于7.62米;
风机排风口之间的净距或其与邻近障碍物之间的距离不小于风机直径的1.5倍。
设计时最好将风机布置在下风侧或温室端墙。如果必须将风机布置在上风侧,设计通风量至少应增加10%,风机电机功率必须大于0.55kw。
当设计风机数量在3台以下时,其中一台应为双速调节风机,以便满足不同通风量的需求。
一般吸气口的面积约为3倍的排风口面积。
某苏州市酒店通风设备平面详图