土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管设计计算要点

风管设计计算要点

发布于:2022-09-01 17:02:01 来自:暖通空调/通风排烟 1 10 [复制转发]

知识点:风管设计

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1.风管内的气流速度

之所以特别注意气流速度主要是为了对付噪音。如果风速高,就可使用细风管,从而节省工程费用。但是反过来增加电机的动力却不够经济。


低速风管最大值(m/s)

场所

以噪声控制

以摩擦阻力控制

主风管

送风主风管

回风主风管

送风支管

回风支管

住宅

3

5

4

3

3

公寓,宾馆客房

5

7.5

6.5

6

5

办公室,图书馆

6

10

7.5

8

6.1

中大型会场

4

6.5

5.5

5.

4

银行,高级餐厅

7.5

10

7.5

8.

6

百货店

9

10

7.5

8

6

每单位长度的标准摩擦损失(等压法)

历来低速风管中。

送风管以0.8–1.5Pa/m(平均1.00Pa/m)为基准,回风管以0.6–1.0Pa/m(平均0.82Pa/m)为基准。这里之所以缩小回风管的风速值,除了对付噪音之外,还有风管强度上的理由。因回风管位于吸风部分,与风管相反,受到来自外部的压力,要注意减轻其负荷。

圆形风管对方形风管的换算

如果风量(m?/h)与标准摩擦损失(Pa/m)已确定,就能从书上的”风管阻力线图”上一举读出摩擦损失、风速、圆形风管直径。一读出圆形风管直径,该尺寸就可以从圆形变为方形。

此时若认为无论圆形还是方形只要截面积相同即可,那就错了。

这是因为风管的外部周长不同。例如:截面积为1m?的正方形风管,其边长为4m。

而与其对应的圆形风管边长却为3.54m,与方形风管的正方形要差13%。这一关系随着方形风管的长边、短边之比即纵横比变得越大,成为扁平式长方形风管时,该差值也就变得越大。

纵横比的设定

纵横比越大,风管的周长也就越大,会产生下列麻烦的问题:

1 风管的制作费用提高

2 风管表面的热损失增大

3 风管的压力损失增大

4 在风管内部引起的偏流,还会引起风量的波动对应的方法只有减少纵横比。

理想比值:

H/W=4–8   H:风管高度   W:风管宽度

圆管:

r/D=1.5-2.0  r: 转弯半径  D: 圆管直径

推荐资料: 

某宾馆暖通风管设计施工图毕业设计含计算书



https://ziliao.co188.com/d49180181.html 

某地全套风管设计施工详细安装图纸

https://ziliao.co188.com/d62417027.html 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料

    2022-09-02 07:48:02

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.68 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管设计方法与步骤

知识点:风管设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 等速法 预先确定风管中各部位的速度(风速)并确定风管截面积尺寸的方法。 虽然速度已确定,但因各部分的摩擦损失不同,还有分支部分教多的风管等因素,这一方法并不实用,所以几乎不用。 用途:气动输送粉末。 等压法(等摩擦法、定压法) 把每米风管的损失作为定植的方法。 在确定了达到基准的损失时,对各部分的送风量就以该损失为定ding,自动地形成确定风速的反复作业。在算出了风管延长至最大长度时的基准损失时,就能立即得出直管部分的损失。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10