喷淋头安装基本要求


1)喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。

2)直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。

3)喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。

4)喷头臂(单、双)应统一纵向或横向安装。

5)大空间成排喷头安装成行成线。


图片

喷头与灯具、烟感、风口应该成排成线


图片

喷头安装长度过短

图片

喷头安装长度过长


图片

喷头安装离墙/梁太近


喷淋头安装注意事项


1)喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、喇叭等装置冲突。

2)明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,防止短管过长或过短。

3)天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责。


· 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定:


图片


· 当喷头溅水盘高于附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、风管、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表的规定:


图片


· 当梁、风管、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。


图片


下面基于工程示例

总结喷淋安装的12项要点


 1 
直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。
图片
 2 
有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
图片
 3 
边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。

图片

 4 
无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装;
 5 
当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架;
 6 
当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。
图片
 7 
喷淋管道末端应采用梯形防晃支架;
 8 
末端支架与喷头之间的距离为400mm。
图片
 9 
当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位;
 10 
风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。
图片
 11 
喷淋管道安装应主管在下;
 12 
喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。

图片



推荐资料(点击文字跳转)

球罐喷淋水管道安装图

室内消防喷淋系统安装工艺标准

消防自动喷淋系统安装施工方案及工艺方法


知识点:喷淋的安装要点

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料

    2022-09-02 08:03:02

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.14 万条内容 · 1274 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外窗外墙为何总渗漏?

外窗外墙渗漏可谓是建筑工程中最为常见且头疼的通病之一,一旦发生后期很难整改,这就需要在施工中便针对外窗渗漏的原因全面分析,相应采取对策进行彻底防治。以下总结整理了外窗外墙渗漏的八个原因,辅以图片示例进行分析,并给出应对措施,大家可在施工中对照并参考实施,打造无渗漏问题工程。 外窗渗漏

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10