知识点:地板采暖设计

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、热负荷计算:

应按《采暖通风及空气调节设计规范》的有关规定,进行房间供暖热负荷计算。但与常规对流式供暖方式热负荷计算有以下区别:

供暖热负荷计算宜将室内计算温度降低2℃;

低温热水地板辐射采暖的热负荷一般按计算热负荷的0.9~0.95取值 ;

地板辐射用于房间局部区域供暖、其它区域不供暖时,地板辐射所需散热量可按全面辐射供暖所需散热量,乘以表4.1.3的计算系数确定:

图片

地板散热由辐射散热和对流散热组成,辐射散热和对流散热可根据室内温度和辐射板表面温度,按下式计算:

辐射散热量:q=4.98{[(tb+273)/100]4-[(tn+273)/100]4}

对流散热量:qd =2.17(tb-tn)1.31

tb - 辐射板表面平均温度(℃)

tn - 室内计算温度(℃)

如地板散热量与计算热负荷相差较大,应重新选取表面平均温度(表1),重新计算地板散热量。

室内表面平均温度 表1

设置位置

宜采用温度/℃

温度上限/℃

地 面

人员经常停留

24~26

28

人员短期停留

28~30

32

无人停留

35~40

42

顶 棚

房高2.5~3.0m

28~30


房高3.1~4.0m

33~36


墙 面

矩地面<1.0m

35


矩地面1.0~3.5m

45


估算法:现在的住宅楼在地暖设计时一般都按80w/m2计算,联排或复式一般都按100w/m2计算,独栋别墅一般按120w/m2计算。

2、回路设计:单迂回式、双迂回式、螺旋式。

图片
回路设计注意事项:

地暖盘管的长度最好不要超过120米;每路盘管的长度最好一致,相差最好不要超过10%;地暖盘管中间严禁有接口。

3、盘管间距的设计:

在地暖设计时盘管间距要根据供水、回水温度及温差来计算,一般供回水温差都在10℃左右,管距一般在15cm-30cm不等,在冷墙、卫生间及落地飘窗处盘管间距设计为15cm,其他房间为20-25cm。

单位地板面积所需有效散热量q1,按下式计算:q1=Q1/F1

式中:Q1---房间所需有效散热量(W);F1---房间地板有效散热面积(M2)。

4、分集水器的设计:

在地暖设计中分集水器的设计也相当重要,分水器每组最多设置8路,路数过多会使各支路水力失衡,造成地暖局部不热等现象。在材质方面最好选用铜质分集水器,分集水器的上部应设手动排气装置。

集配装置应高于地板加热管,垂直安装时,分集水器下端距地面应不小于150MM。

5、温控系统设计

在地暖设计时地暖温控系统设计是一大项,用温控器控制室内温度,温度可观并且使用方便。如果是复式或别墅户型,可选用分层分室控温,这样就会使地暖系统达到节能的最大化。

图片

推荐资料:

【天津】五层办公楼内多联分体空调与地板采暖设计图

https://ziliao.co188.com/d43774291.html 

北京某四层别墅以壁挂燃气炉为热源地板采暖设计施工图纸

https://ziliao.co188.com/d58642397.html 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料

    2022-09-02 08:10:02

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.28 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低温热水地板辐射采暖原理

知识点:热水辐射供暖 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、地板辐射采暖是指通过被埋设在地板内的加热管,加热地表面放射出8–13微米的远红外线,它对人体皮肤2mm深处的“热点”传感器产生刺激,使人感到温暖。 2、辐射传热不依靠物体的接触进行热量传递,而是像阳光穿过大气层向地面辐射一样,发射体将其体内的内能转化为辐射能辐射出去。当辐射能被另一物体吸收时,又转化为该物体的内能。3、具体的辐射方式以电力为能源或热水在塑料管内流过,将热能传导到地面,地面将热量以辐射形式送入房间,被人体吸收转化为热能从而感到温暖,且进一步达到提升室温的作用。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10