土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 全面通风换气量的设置

全面通风换气量的设置

发布于:2022-08-31 17:14:31 来自:暖通空调/通风排烟 1 19 [复制转发]

知识点:全面通风

来源:网络,如有侵权,请联系删除


    2.1.1 排风量的计算:当自然通风不能满足室内环境要求时,须设全面通风的机械排风,此时根据热平衡按公式:


    计算确定,当厨房通风不具备准确计算条件时,排风量可按下列换气次数进行估算:中餐厨房40~50次/h;西餐灶间:30~40次/h;职工餐厅厨房:25次~35次/h。

    式中:L――必须的通风量,m3/h

    Tp――室内排风计算温度, ℃

    Tt――室内通风计算温度,

    Q ――厨房内总发热量,W

    Q=Q1+Q2+Q3+Q4

    Q1――厨房设各发热量 (W),按工艺提供数据计算 ;

    Q2――操作人员散热量 (W);

    Q3――照明灯具散热量 (W);

    Q4――室内外围护结构冷负荷 (W)。

    以上数据得来的排风量包括两部分,一部分为排油烟系统的风量,另一部分为全面通风换气量,设置厨房全面通风设备,是为了解决炉灶排风罩不运行时,整个房间的通风关系,要求在炉灶排风罩设备不运行时,整个厨房仍能维持微负压。


    2.1.2 补风量计算。补风量设置原则要以无论排油烟设备运行与否,在何种运行状态下,厨房始终处于负压窗台。可设自然补风和机械补风的方式,当自然补风的方式不能满足室内温度或要求时,需设置机械部分系统,但为了能更好的人为控制厨房的负压运行状态,建议还是采用有组织的机械补风,有组织的送风量不宜小于排风量的75%,补风设计可按下列三方面进行考虑。

    a 人员岗位送风:约占总排风量的25%,设在操作人员的上方,送风口要求采用可调出风口方向的风口(如旋转风口、双层百叶风口等),此部分送风冬季 应进行加热处理,送风温度按12~14℃取值。夏季宜作冷却处理。设置人员岗位送风的风量一定要和上面提到的当排油烟系统不运行时的全面通风换气次数5次/h比较,取值要比其小,因为岗位人员送风在排油烟系统不启动时,为了维持整个房间的通风换气是仍需保留的,为了维持这种情况下厨房的负压运行状态,送风量必须小于排风量。

    b 排油烟系统的补风:需送至排风罩边,作为排油烟风量的补充,占总送风量的50%,此部分的部分可不经加热冷却处理,但要注意必须有过滤装置处理,防止从空气中吸入飞虫、灰尘、颗粒等物。

    c 其他25%左右,作为保证厨房负压引起的从其他房间(如餐厅)补入的空气。

推荐资料:

从全面通风的角度分析改善室内空气环境的综合措施

https://ziliao.co188.com/p4658.html

[江苏]超高公共办公楼空调全面通风环保消防系统设计施工图

https://ziliao.co188.com/d63049693.html 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料不错,最好补充上传分享相关规范或图集等相关资料

    2022-09-01 08:16:01

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.7 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公共厨房通风要点

知识点:厨房通风 来源:网络,如有侵权,请联系删除  公共厨房通风应满足以下规定:     1 公共厨房宜优先考虑自然通风并设直流式机械通风系统。严寒和寒冷地区的送风宜考虑加热措施。         2 公共厨房排风应设全面通风和局部通风系统。全面通风系统通风量宜按热平衡法和换气次数法计算,取其中较大值。局部通风量宜按罩口吸入风速计算。    