知识点:实验室通风设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、实验室通风设计主要的目的
提供安全、舒适的工作环境并减少室内空气的污染。要注意到防火、防爆、防毒、防腐蚀、防倒流、防产生新的化学反应等方面的问题:系统分全面通风、局部通风。
2、设计中常见的问题
2.1 防爆、防腐要求的场所没有选用防爆风机;
2.2 在审图的时候我们要与设计院和甲方搞清楚每个排气点排出气体的性质、实验工作时间等,确保同一个排气系统中不会发生任何化学反应,生成新的化学物质,从而带来安全和健康等隐患;同时避免选用大系统,实际小风量长时间运行,影响排气效果,项目部可建议设计院和甲方根据运行时间进行分类设计排风系统,同时采用变频控制,以达到优化排风效果和节能的要求;
2.3 设有通风柜工作台的房间有恒温恒湿的要求时,如果采用普通风柜的方案,只排风不送风将对室内恒温恒湿造成影响,达不到要求。通常要选用带送风管的通风柜,这样通风柜排出的空气主要来自送风管,对房间温湿度的影响很小,也有利于节能。
2.4 实验室的通风设计,最容易被忽视的问题是倒流问题和卫生间通风,由于整个建筑物每日做实验需要排风,因此,整个建筑处于负压状态,室外空气经常通过停止的通风柜向室内漏风,同样厕所如果没有排风的话,厕所的气味很快会扩散到房间里来,整个实验室的气味很不好,因此,设计时一定要设计好通风柜的逆止阀和厕所连续排风装置;
2.5 对密度大于空气的乙醇、乙醚、甲醇等气体,排风口应上下都设。
公共建筑厨房通风问题
1、公共建筑中厨房是很重要的组成部分
但往往是设计的薄弱环节,因厨房通风设计包含送风、排风系统,排风中又包含排油烟系统和全面通风设计,风量上的相对关系要保证不论在哪种方式下运行,均使厨房始终维持在负压运行状态,否则就会存在通风效果不佳,气味串至其他非餐饮用途的房间,在感官上降低了建筑物的使用档次,因此,厨房的通风设计相对复杂,却又显得比较重要,选择稍有不慎,就会影响最后的功能效果;
推荐资料:
某地小型实验室通风设计图
https://ziliao.co188.com/d39344485.html
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
阅读下一篇
事故排风设计的注意要点知识点:事故排风设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、需注意在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中6.3.9条对设置事故通风系统时规定了应遵循的原则。 6.3.9 事故通风应满足以下规定: 1 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面通风计算确定,且换气次数不应小于每小时12次。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,最好补充上传分享相关规范或图集等相关资料
回复 举报