土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 距离保护的原理及其整定

距离保护的原理及其整定

发布于:2022-08-31 17:03:31 来自:电气工程/成套电气设备 0 47 [复制转发]

知识点:距离保护原理与配置

电流、电压保护的主要优点是简单、经济、可靠,在35kV及以下电压等级的电网中得到了广泛的应用。但是由于他们的定值选择、保护范围以及灵敏度受系统运行方式变化的影响较大,难以适用于更高电压等级的复杂网络中。为满足更高电压等级复杂网络快速、有选择性地切除故障元件的要求,必须采用性能更加完善的继电保护装置,距离保护就是其中一种。

一、距离保护的原理


距离保护是利用故障时电压和电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反应故障点到保护安装地点之间的距离而工作的保护,也称为阻抗保护 其基本原理如下:


图片

图片


我们来分析下测量阻抗及其与故障距离的关系:


图片

图片


至此,我们分析可得: 相位不同可判断是否为正方向故障; 幅值不同可判断故障位于保护范围内还是外。
实际上电力系统的故障不止是三相短路,如果需要满足测量阻抗和距离成正比(距离保护的概念),需要进一步考虑三相系统中合适的测量电压和测量电流的选取。
二、三相系统中测量电压和测量电流的选取
故障时相电压可以分解成下式:


图片


对于BC相也同样有:


图片


我们依次分析不同类型短路时,可选择的电压和电流测量量:
图片


图片

图片

图片

图片


5.故障环路的概念
?故障环路:故障电流可以流通的通路
?对大电流接地系统,存在以下故障环路:
ü单相接地短路:一个故障相与大地之间(-)的故障环路
ü两相接地短路:两个相-地故障环路和一个故障相之间(-)的故障环路;
ü相间短路:一个相-相故障环路;
ü三相短路接地:三个相-地和三个相-相故障环路。


图片

三、阻抗继电器


图片


图片

图片

整定阻抗末端连线是直径的偏移圆特性为例:

图片


图片

图片

图片

图片

图片

图片

四、距离保护的整定计算


与阶段式电流保护的类似,也通常采用三段式保护: I、II段作为本线路的主保护,III段作为本线路的近后备和相邻线路的远后备。


图片

图片

图片