土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基施工质量检测要点

地基施工质量检测要点

发布于:2022-08-31 15:09:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

地基施工是建筑施工的“基础”,是开展工程建设的前提性工作之一,故必须做好地基基础施工的质量检测。下面整理了地基检测要点,一起来看看吧。


01

主要检测内容

(1)地基检测内容包括天然地基承载力、变形参数及岩土性状评价,处理土地基承载力,复合地基承载力。

(2)承载力检测方法可选择平板载荷试验、钻芯法、标准贯入试验等;单桩竖向抗压承载力检测可采用单桩竖向抗压静载试验和高应变法。

(3)锚杆抗拔承载力检测可采用基础锚杆抗拔试验。

(4)桩基础质量可采用结构钻芯法和回弹法。

02

桩身质量

(1)采取应变法进行检测,抽检数量不少于总桩数的20%,且确保每柱下承台均至少检测1根。

(2)当地质条件复杂,桩施工质量可靠性低的情况下采用静荷载法,采取新桩型或新工艺时同理。

(3)抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;在桩总数不超过50根时检测数量不少于2根。 

(4)采用高应变法抽检时控制抽检数量不低于8%,且不少于10根。

03

大直径灌注桩

(1)对于桩径超过1500mm的柱下桩及桩径小于1500mm的柱下桩和非柱下桩,应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于相应桩总数的30%,且不少于20根。

(2)当桩径超过1200mm且现场施工受限时,如无法进行静载试验或高应变抽测,则应采用钻芯法检测大直径桩的成桩质量,鉴别持力层,抽检数量不少于总桩数的10%且不少于10根。


04

抗浮锚杆

对抗浮锚杆进行承载力静载试验,抽检数量不少于锚杆总数的5%,且不少于6根。

05

处理地基承载力

检测处理地基的承载力,抽检标准为每500㎡不少于1个点,且总数不得少于3点;不同地基应分类进行抽检,如在复杂场地或重要建筑地基还须增加抽检数量。

06

复合地基承载力

(1)对复合地基进行承载力载荷试验,抽检数量不应少于总桩数的0.5%且不得少于3点。

(2)如受条件所限,也可选择多桩复合地基平板载荷试验或单桩复合地基平板载荷试验(可采取部分多桩复合地基平板载荷试验,其他部分单桩复合地基平板载荷试验),须对不同承载力设计要求的各地基均进行抽检,取样数量要求同前。


相关资料推荐:

地基基础工程施工质量验收规范

土坝施工压实质量“三步检测法”的快速检测方法


知识点:地基检测要点


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚性桩复合地基应用建议

复合地基在我国形成于上世纪八十年代初,当时主要以碎石桩(散体材料桩)复合地基为主[1]。散体材料桩(碎石桩)主要包括振冲碎石桩、振动沉管碎石桩和柱锤冲扩碎石桩等,三种成桩加固机理均属挤密置换效应[1、2]。碎石桩复合地基承载力计算通过以基体土承载力特征值的某一倍数(桩土应力比)表达,即碎石桩复合地基承载力( )计算公式: (式中符号意义解释详见文献【3】)。由于碎石桩单桩竖向承载力特征值是依靠增强体桩周土体的侧限阻力保持其形状并提供抗力,其相应的桩土应力比(

回帖成功

经验值 +10