土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热管网的运行调节

供热管网的运行调节

发布于:2022-08-31 14:17:31 来自:暖通空调/采暖供热 0 30 [复制转发]

知识点:供热管网

来源:网络,如有侵权,请联系删除


  1.集中质调节:以供热量和用户在某室外温度下的热负荷相平衡为目的一种调节方式。只需在热源处改变网路的供水温度,管理简单,操作方便。网路循环水量保持不变,网路的水力工况比较稳定,不会因为调节导致用户水力失调。集中质调节适用于直联网,是目前应用最多的一种调节方法。但由于在整个供暖期中,网路循环水量保持不变,所以调节过程不节省输送电能。

  2.分阶段改变流量的质调节。分阶段改变流量质调节需要在供暖期中按室外温度高低分为几个阶段。在室外温度较低的阶段中保持较大的流量,而在室外温度较高的阶段中保持较小的流量,在每一阶段内管网的循环水量保持不变,供暖调节采用改变管网供水温度的质调节。

  3.量调节。

  量调节方法以调节供热量和节电为出发点的一种调节方式。量调节按照流量的变化规律分为:固定供水温度的量调节和固定供回水温差的量调节,以及流量按指数变化规律的量调节和分阶段改变流量的质调节。
  目前该方法流量变化规律采用等于热负荷的变化规律,和固定供水温度的量调节相比控制难度较大,但是不需要换热器面积的辅助调节。

  4.间歇调节。

  间歇调节一般在室外温度较高的初寒期和末寒期采用,作为一种辅助的调节措施,用于小型的直联网系统较普遍。

推荐资料:

某小区供热管网、燃气外线设计施工图

https://ziliao.co188.com/d60546102.html 

供热管网平面及断面图

https://ziliao.co188.com/d26787.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.29 万条内容 · 414 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供热管网初调节

知识点:供热管网 来源:网络,如有侵权,请联系删除   管网初调节前首先要对管网系统及其阀门配置有一个全面的了解。如单热源还是多热源;枝状管网还是环状管网;循环泵的特性曲线、流量、扬程等相对于管网及用户的大小;管网调节阀类型、调节阀的安装位置,调节阀的特性系数和开度有无对应关系;管网各管段以及用户系统内部的阻抗获得途径,通过计算还是需要实测等。其次拥有的初调节设备及仪器如实测流量可以采用超声波流量计,实测压力需要有压力表,实测温度可以通过温度计或红外线测温仪等。第三,调节技术人员的编程能力等。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10