土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 预应力加固方法的技术要点汇总

预应力加固方法的技术要点汇总

发布于:2022-08-30 16:43:30 来自:建筑结构/建筑加固 0 15 [复制转发]

建筑加固是土建施工的一个分支。据统计,我国现有一些五、六十年代建造的老房屋因超过了设计基准期有待加固,有大约1/3的住宅安全储备不足,且城市的住宅结构逐渐进入老龄化,需要加固维修。同时,国家限定结构建设投资,从节约成本考虑,利用老结构、老建筑进行加固的情况越来越多,需要进行加固处理的项目逐渐增加。下面就分享预应力加固方法和技术要点。

图片

图片来源于网络

预应力加固法具有加固、卸荷、改变结构内力的三重效果,适用于大跨结构加固,以及采用一般方法无法加固或加固效果很不理想的较高应力应变状态下的大型结构加固。

1.放样定位
1)滑块垫板及锚固支座位置的放样定位
量取滑块垫板的中心位置及跨中位置(沿梁底从锚固实际中心也就是投影点向跨中方向量取),然后分别标记在梁底的两侧,接着将垫板的平面尺寸绘在梁底面上,并将有关螺栓的孔位标出来。其中,在垫板放样中,梁的挠度影响可忽略不计。
2)上锚固点的放样定位
斜筋上锚固点位于梁顶或梁端面时,以单梁顶(端)面的纵轴线为基准,沿纵桥向测量锚固点距梁端的距离。
锚固点位于梁端时,应量取锚固点距梁底或梁顶面的垂直距离,再沿横桥向对称量取上锚固点的横向距离,标出锚固点的理论位置。由于梁的顶板和腹板中均有钢筋存在,特别是受力钢筋,在进行锚固点放样时,可将锚固点位置适当调整以避开这些钢筋,切记不应将其切断。
2.上锚固点设置
当上锚固点设在梁顶及梁端顶面时,需要按设计的斜筋穿出位置,在桥面板或梁顶面凿穿2个具有与斜筋角度相同的斜孔。首先把桥面铺装层凿去,将梁顶面混凝土保护层凿去,露出钢筋,再将锚固垫板处的混凝土进行细凿。按斜孔的设计角度做一个凿孔架,将凿岩机的钻杆放入凿孔架的槽内,使钻头中心对准理论锚固点,然后再进行凿孔,以便凿好斜孔。上锚固孔凿完之后,将梁顶面混凝土清理干净,除去混凝土碎渣。然后,在开凿后的混凝土表面涂一层环氧胶液,再用环氧水泥砂浆铺平。最后将上锚固设在梁顶时,应保证锚垫板的上表面与梁顶面平齐,或略低一点,以确保锚固点上有尽可能厚的混凝土保护层。
3.转向装置
转向装置是实现体外索加固的重要构件,其传载方式和自身性能也是影响预应力施加效果的关键。体外预应力混凝土结构的预应力筋必须通过转向装置改变方向,从而形成设计的预应力筋曲线形式。在转向装置与预应力筋的接触区域,由于摩擦和横向力的挤压作用。如果转向装置设计不合理或构造措施不当,预应力钢材容易产生局部硬化和摩阻损失过大。转向装置的设计要求预应力筋在折角点的位置必须高度准确,避免产生附加应力,转向装置在结构使用期内也不应对预应力钢材有任何损害。另外,转向装置的加工应在加工厂进行,严禁在现场加工,现场安装中,要严格按图纸进行,在运输及焊接过程中,应采取措施防止焊接变形,穿束前应拉线确定安装是否合适。

图片

图片来源于网络
4.预应力筋的安装和张拉
在安装预应力筋前,首先要检查各种锚具是否能正常工作,特别是粗钢筋的螺杆和螺母的匹配情况,逐个试拧,均应达到每个丝头在不加力的情况下,以手拧动就可将螺母拧至全程。
对于水平筋和斜筋分别采用两根粗钢筋或斜杆为型钢的情况,首先将斜筋与水平滑块固定在一起,并将斜筋的上锚固点固定。用临时支架将滑块定位在其垫板的位置上,然后再穿入水平筋。穿筋时,应保证水平筋的两端均有相等的丝头长度,检查滑块位置并预留滑移量。为了防止在张拉锚固时拧紧螺母困难,上紧两水平筋的螺母,同时应保证水平筋的中心与滑块锚孔的对中。
而横向收紧水平筋产生预应力的体系,则首先按斜筋的斜度要求将斜杆焊接在梁端的U形锚固板上,采用夹杆焊将水平筋焊在斜筋上。每隔2~2.5m用木块将水平拉杆垫起,然后安装锁紧装置,以减少垂度。以备张拉,先安放弯起点处的立柱,再按设计位置安装撑棍和收紧器。
5.压浆
张拉完成后,局部有粘结段的压浆工作是一道很重要的工序,首先施工前要进行1∶1的模型试验,在保证压浆密实饱满的情况下,局部有粘结段的粘结力可达到设计张拉力的108%。工程中,压浆施工在张拉完成后24h内进行,以满足锚固要求。压浆采用手动压浆机,保证压浆过程的均匀稳定和压浆压力的要求。另外,压浆密实程度将直接影响粘结效果,所以在压浆中应严格控制水灰比,并保持压力均匀。

相关资料推荐:

预应力技术在桥梁加固中的应用研究

预应力CFRP技术在桥梁加固中的应用


知识点:预应力加固方法和技术要点


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.57 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新砼置换旧砼?就是置换混凝土加固法?

混凝土裂缝的常见处理方法有填充法、灌浆法、结构补强法、置换混凝土法、电化学防护法等。同时也有预应力碳纤维板加固技术、碳纤维布加固技术。本次我们来介绍下置换混凝土加固法(简称置换混凝土法)。 1 置换混凝土法 置换混凝土加固法主要是针对既有混凝土结构或施工中的混凝土结构,由于结构裂损或混凝土存在蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等缺陷,或混凝土强度(主要是压区混凝土强度)偏低,而采用挖补的办法,用优质的混凝土将这部分劣质混凝土置换掉,达到恢复结构基本功能的目的。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10