0 引 言
在城市进行施工时,为了维护城市容貌,同时阻止市民进入施工现场影响施工及保护市民安全,施工现场都会设置围墙进行围闭。常见的围闭方式根据工期的长短及施工条件可分为砖砌围墙、PVC 围挡、彩钢围挡、泡沫夹芯板围档等。现有的施工围墙往往只起到围闭隔离的作用,而且外观单调,影响城市的整体容貌。随着城市的发展,人民对生活环境的要求越来越高,有人提出在围墙上种植花卉植物,提高城市绿化面积。
本文根据生态围墙的结构和功能,将围墙设计成不同类型的构件,采用装配的方式进行组合。生态围墙的各构件主体由陶粒生态混凝土制作而成,具有足够的强度与耐久性,可长期使用,而且通过构件的拆装,可对生态围墙实行整体移除、搬运,实现生态围墙的循环使用,一方面,不会产生建筑垃圾;另一方面,可节约成本。同时生态围墙上的植物是直接种植生长在主体构件上的,不需要另外安装用于植物植或摆放的支架,拆装搬运时可以直接跟随构件一同进行,再次应用时也基本不需要重复栽种。
1 装配式陶粒生态围挡板的设计
1.1 设计要求
高度:一般路段的围挡高度不得低于 1.8 m,市区主要路段的围挡高度不得低于 2.5 m。抗风稳定性:不低于 0.95 kPa。
1.2 结构设计与说明
装配式陶粒生态围挡结构由主体结构、灌溉系统、除尘系统、照明系统组成。主体结构由墙体基座、种植墙体构件、立柱、顶盖拼装组合而成。种植墙体构件是由陶粒生态混凝土浇筑而成的多孔板体,构件两侧面各设有一列突起柱体,突起柱体长 50 mm,宽 50 mm,高比构件高度从两端各小 8~10 cm,安装时与立柱嵌套;种植墙体构件的正面均布有植物种植孔,植物种植孔深入构件;植物种植孔倾斜向下,与构件正面呈约60°夹角,植物种植孔为直径不小于 30 mm 的圆孔或面积相当的其他形状的孔洞。
1.3 陶粒生态围挡板结构有限元分析
陶粒生态围挡墙体作为整个结构中迎风面积最大的构件,也是主要承受风压的构件,而且由于采用的是轻质陶粒混凝土,也是整个结构中强度最低的部位,其结构承受能力是否达标是整个生态围墙中关键,为此结合陶粒生态混凝土的性能特点,对生态围挡体进行 ABAQUS 有限元分析,以验算生态围挡墙体的结构承载能力能否满足要求。
1.3.1 计算工况及边界条件
计算的结构为陶粒混凝土墙,开有多孔,实体模型如图 1所示,几何尺寸如图 2 所示。陶粒混凝土墙受到风压荷载为0.95 kPa,在计算分析中,边界条件假定为:陶粒混凝土墙和地面固接。
1.3.2 材料参数及单元划分
成型制备了 3 组陶粒生态混凝土,平均抗压强度为 7.1MPa,平均抗折强度为 2.7 MPa。弹性模量取 20.0 GPa、泊松比取 0.23,受压及受拉本构模型]按式(1)进行。
计算中混凝土采用 C3D10 实体 TET 单元,典型单元网格划分如图 3 所示。
1.3.3 风荷载计算
施加风荷载 0.95 kPa 的计算结果如图 4 所示。
从图 4 可以看出,陶粒混凝土墙的最大主应力(拉应力)为 0.083 MPa,小于陶粒混凝土的抗拉强度(以抗压强度的 1/8,约 0.890 MPa 来估计),符合强度的要求,整个构件处于弹性状态,且均未达到陶粒混凝土的抗拉强度。
1.3.4 挠度验算(见图 5)
从图 5 可以看出,陶粒混凝土墙的最大侧向位移为0.04823 mm,陶粒混凝土墙的悬臂长度为750 mm,则计算长度 l0=1500 mm(不大于 7 m),验算符合 GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》中关于受弯构件挠度的规定(普通构件≤l0/200=3.75 mm,重要构件≤l0/250=3.00 mm)。
2 陶粒生态围挡板结构试验及分析
2.1 陶粒生态围挡板制备
按照前节设计的结构,制作了 3 块陶粒生态围挡板,生态围挡板长 1500 mm,高 750 mm,厚 150 mm,所用陶粒为 600级,筒压强度为 6.5 MPa,采用 P·O42.5R 级水泥,骨料采用粒径 10~16 mm 的单粒级陶粒,表观密度为 0.51 g/cm3,以矿粉、硅灰混合而成的生态混凝土专用掺合料,采用普通自来水。以水胶比 0.28,设计孔隙率 20%,制作时所用陶粒生态混凝土强度为 5.5 MPa。采用自落式搅拌机进行生态混凝土的制作,往搅拌机中加料,加料顺序为陶粒+水泥+掺合料,空搅拌 30 s,然后缓慢加入水,搅拌 180 s,卸料,人工稍加拌和,分层装入模具中,每层入料后,用捣棒压实,最后用抹子将多余的混凝土刮去,并对端部进行精加工,自然养护 24 h 后脱模,用抹灰砂浆对生态围挡板前后两表面进行抹面,浇水养护 7 d 后,进行植物栽种,见图 6。
2.2 试验设计
根据设计要求,陶粒生态围挡板需要承受不低于 0.95 kPa的风载荷,为方便试验,试验简化为对构件施加均布载荷,试验陶粒生态围挡板的承载极限。试验方案设计参照 GB 50152—2012《混凝土结构试验方法标准》及 GB 50010—2010。试验方法如下:试验时将生态围挡构件平放,下方两端放置两钢锟作为支点,钢锟与生态围挡边缘相距 100 mm,然后通过在构件平台上均匀放置砝码或重物施加压力,使得构件能均匀受力。参照 GB 50152—2012,加载时应符合以下要求:(1)在达到使用状态试验荷载值(Qs)前,每级加载不宜大于 0.20Qs;超过 Qs 后,每级加载值不宜大于 0.1Qs;(2)接近开裂荷载计算值 Qc 时,每级加载值不宜大于 0.05Qs;试样开裂后,每级加载值取 0.1Qs;(3)加载到承载能力极限状态的试验阶段时,每级加载值不应大于承载力动态荷载设计值 Qd 的 0.05 倍;(4)每级加载完成后的持荷时间不少于 5~10 min;(5)每级加压后观察疏散平台构件是否出现裂纹,待存在以下情况之一应停止加载:①出现试验标志(裂纹出现且宽度大于 0.2 mm)时;②加压级别达到动态荷载设计值 Qd;(6)卸载时,每级卸载值不宜大于承载力试验荷载值的 40%。分级加载时,试验荷载的实测值按以下原则确定:(1)在持荷时间完成后出现试验标志时,取该级荷载值作为试验荷载实测值;(2)在加载过程中出现试验标志时,取前一级荷载
值作为试验荷载实测值;(3)在持荷过程中出现试验标志时,取该级荷载和前一级荷载的平均值作为试验荷载实测值。
2.3 承载能力试验
按陶粒生态围挡板尺寸及承载要求,生态围挡需承受0.95 kPa 均布载荷,换算成加载力为 0.95 kPa×1.5 m×0.75 m=1.07 kN,约 107 kg,即块均布极限载重不低于 107 kg。试验的荷载分级及试验情况如表 1 所示。
从表 1 可以看出,生态围挡板在承载 0.95 kPa 的均布荷载下,其结构仍保持完整,无裂纹出现,说明生态围挡板具有足够的结构强度抗抵风载。在达到设计荷载后,继续加试生态围挡板进行均布加载,检测其极限载荷能力,试验结果如表 2 所示。
从表 2 可以看出,生态围挡板的承载力可达到 5.52 kN,远远大于抵抗风载的设计要求。与前节中有限元分析的结果对比,计算得到生态围挡板在风载作用下所产生的拉应力远低于构件自身的极限拉应力结果相一致。
3 结 论
(1)设计了陶粒生态混凝土浇筑而成的多孔板体作为装配式生态围挡的种植墙体构件,种植墙体构件的正面均布有植物种植孔,植物种植孔深入构件。
(2)通过 ABAQUS 有限元软件对风荷载作用下的陶粒生态围挡板的风荷载和挠度进行了计算分析,陶粒混凝土墙的最大主应力(拉应力)为 0.083 MPa,小于陶粒混凝土的抗拉强度,符合强度的要求。陶粒混凝土墙的最大侧向位移分别为0.04823 mm,陶粒混凝土墙的悬臂长度为 750 mm,则计算长度 l0=1500 mm 不大于 7 m,符合规范中关于受弯构件挠度的规定。
(3)制作了 3 块陶粒生态围挡板进行结构试验,生态围挡板在承载 0.950 kPa 的均布荷载下,其结构仍保持完整,无裂纹出现,具有足够的结构强度抗抵风荷载。陶粒生态围挡板的承载力可达到 5.52 kN,远远大于抵抗风荷载的设计要求,与有限元分析的结果相一致。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:
知识点:装配式陶粒生态围挡板的设计及结构试验研究
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
项目案例
返回版块1967 条内容 · 73 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发