F.0.1 黏土砖填充墙框架考虑抗侧力作用时,层向侧移刚度可按下列公式确定:

69844_1372104_1372196_0.gif

    式中:Kfw——填充墙框架的层间侧移刚度;
          Kf——框架的总层间侧移刚度;
          Kw——填充墙的总层间侧移刚度,但对于洞口面积与墙面面积之比大于60%的填充墙取为0;
          ψk——刚度折减系数,结构上部各层可采用1.0,中部各层可采用0.6,下部各层可采用0.3,结构上、中、下部各层,可按总层数大致三等分;
          Ew——填充墙砌体的弹性模量;
          Hw——填充砖墙高度;
          γ——剪切影响系数;
          At(b)w、It(b)w——分别为填充墙水平截面面积和惯性矩,开洞时可采用洞口两侧填充墙相应值之和(图F.0.1);
          ψm、ψv——洞口影响系数。

69844_1372104_1372196_1.gif

图F.0.1 开洞填充墙截面面积和惯性矩

F.0.2 洞口影响系数可按下列公式计算:

69844_1372104_1372196_2.gif

F.0.3 地震作用效应,应符合下列规定:
    1 楼层组合的剪力设计值,应按各榀框架和填充墙框架的层间侧移刚度比例分配,但无填充墙框架承担的剪力设计值,不宜小于对应填充墙框架中框架部分承担的剪力设计值(不包括由填充墙引起的附加剪力)。
    2 填充墙框架的柱轴向压力和剪力,应计入填充墙引起的附加轴向压力和附加剪力,其值可按下列公式确定:

69844_1372104_1372196_3.gif

    式中:Nf——框架柱的附加轴压力设计值;
          Vw——填充墙承担的剪力设计值,柱两侧有填充墙时可采用两侧剪力墙设计值的较大值;
          Hf——框架的层高;
          l——框架的跨度;
          Vf——框架柱的附加剪力设计值。

F.0.4 填充墙框架的截面抗震验算,应采用下列设计表达式:

69844_1372104_1372196_4.gif

    式中:Vfw——填充墙框架承担的剪力设计值;
          fvE——砖墙的抗震抗剪强度设计值;
          Aw0——砖墙水平截面的计算面积,无洞口可采用1.25倍实际截面面积,有洞口可采用截面净面积,但宽度小于洞口高度1/4的墙肢不计入;
          Muyc、Mlyc——分别为框架柱上、下端偏压的正截面承载力设计值,可按本标准附录E的有关公式取等号计算;
          Hc——柱的计算高度,两侧有填充墙时,可采用柱净高的2/3,两侧有半截填充墙或仅一侧有填充墙时,可采用柱净高;
          γREc——框架柱承载力抗震调整系数,A类构筑物可采用0.68,B类构筑物可采用0.8;
          γREw——填充砖墙承载力抗震调整系数,可采用0.9。

相关资料推荐:

填充墙在框架结构抗震性能方面的影响研究

砌体填充墙框架结构抗震性能研究现状与展望


知识点: 填充墙框架抗震验算


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.78 万条内容 · 1651 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土构件截面抗震验算

E.0.1 框架梁、柱、抗震墙和连梁,其端部截面组合的剪力设计值应符合下式要求:     式中:V——端部截面组合的剪力设计值,应按本标准附录D的规定采用;          fc——混凝土轴心抗压强度设计值,可按本标准表A.0.2-2采用;          b——梁、柱截面宽度或抗震墙墙板厚度;