土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 轻质单元式混凝土集成外墙挂板

轻质单元式混凝土集成外墙挂板

发布于:2022-08-30 13:58:30 来自:装配式建筑/标准化设计 0 21 [复制转发]

1. 技术内容

轻质单元式混凝土集成外墙挂板是采用超高性能混凝土材料(UHPC)制作而成的结构装饰一体化墙板,由轻钢龙骨作为支撑骨架,利用超高性能混凝土材料的高强度和龙骨实现大尺度的轻质薄板外墙结构。在外墙板的支撑骨架中填充作防火封闭的聚苯板、挤塑板、岩棉、改性酚醛树脂、聚氨酯发泡等保温材料,支撑骨架室内侧安装由石膏、硅酸钙板或镀锌钢板等材料制成的内饰板,形成结构保温一体化的外墙板。轻质单元式混凝土外墙挂板可工业化生产,并根据外立面的功能需求集成门窗、遮阳、阳台等构配件于一体的集成外围护构件。

图片

图1  轻质单元式混凝土外墙挂板构成图

轻质单元式混凝土外墙挂板之间的拼缝采用一体板板缝胶条防水系统,如图2所示。该系统包括铝合金型材组件和防水胶条,铝合金型材凹槽内放置通长胶片,并用M6对穿螺栓将型材固定在预制墙板凹槽内,型材槽口通长布置防水胶条。该系统通过左右两侧板块挤压防水胶条与型材紧密配合来达到防水效果。与现有技术相比,该系统具有结构简单,安装方便,避免常规防水采用板缝打胶工艺,具有围护外形美观等优点。

图片

1—墙板;2—铝合金型材;3—通长胶片;4—M6对穿螺栓;5—型材槽口;6—防水胶条

图2 装配式建筑PC一体板板缝胶条防水系统

2. 技术指标

轻质单元式混凝土集成外墙挂板的超高性能混凝土材料需要符合国家现行标准《活性粉末混凝土》GB/T 31387。

轻质单元式混凝土集成外墙挂板的设计需要符合国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑设计防火规范》GB 50016、《钢结构设计标准》GB 50017、《铝合金结构设计规范》GB 50429、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189等国家相关规范要求。