卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于 只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的 风机盘管 机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。

           

产品选用要点

1.机组选用主要控制参数额定 风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪 声、水阻等。



2. 风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。

3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:

1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;

2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;

3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;

4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管。

4. 机组在高档转速下的基本规格应符合表1和表2的规定。

基本规格

规格

额定风量(m3/h)

额定供冷量(kW)

额定供热量(kW)

FP-34

340

1.80

2.70

FP-51

510

2.70

4.05

FP-68

680

3.60

5.40

FP-85

850

4.50

6.75

FP-102

1020

5.40

8.10

FP-136

1360

7.20

10.80

FP-170

1700

9.00

13.50

FP-204

2040

10.80

16.20

FP-238

2380

12.60

18.90


5. 在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点:

1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值;

1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值;

2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍;

3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照表3进行换算。

表3 风量换算系数

额定值类别

高档风速

中档风速

低档风速

风量

1

0.75

0.50



6. 对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。

7. 对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。

8. 目前,风机盘管机组有下列控制类型:

1) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制;

2) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制;

3) 仅带三速选择开关,实施手动控制。

4) 风机无级调速控制。

卧式暗装风机盘管机组

根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方

9. 选用产品时,应注意噪声、凝露以及配用电机质量三个问题。这是目前抽检中,存在质量问题较多的项目。

10. 国内外风机盘管机组标记方法不同,设计选型需注意和区别。

注意事项

施工、安装要点

1. 机组供水入口处,应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时,污水不准通过盘管。盘管接管的最高点应设排气装置,最低点应设泄水装置。

2. 风机盘管机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度,应保证滴水盘中不积水。

3. 风机盘管机组的安装可参见国家建筑标准设计图集01K403《风机盘管安装》。

执行标准

产品标准

GB/T19232-2003《风机盘管机组》

工程标准

GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

相关标准图集

01K403《风机盘管安装》