土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 柱的计算长度系数

柱的计算长度系数

发布于:2022-08-29 11:27:29 来自:建筑结构/结构资料库 0 25 [复制转发]

E.0.1 无侧移框架柱的计算长度系数μ应按表E.0.1取值,同时符合下列规定:
    1 当横梁与柱铰接时,取横梁线刚度为零。
    2 对低层框架柱,当柱与基础铰接时,应取K2=0,当柱与基础刚接时,应取K2=10,平板支座可取K2=0.1。
    3 当与柱刚接的横梁所受轴心压力Nb较大时,横梁线刚度折减系数αN应按下列公式计算:

124469_3733703_3733810_0.jpg

    式中:Ib——横梁截面惯性矩(mm4);
          l——横梁长度(mm)。

表E.0.1 无侧移框架柱的计算长度系数μ
124469_3733703_3733810_1.jpg124469_3733703_3733810_2 (1).jpg

E.0.2 有侧移框架柱的计算长度系数μ应按表E.0.2取值,同时符合下列规定:
    1 当横梁与柱铰接时,取横梁线刚度为零。
    2 对低层框架柱,当柱与基础铰接时,应取K2=0,当柱与基础刚接时,应取K2=10,平板支座可取K2=0.1。
    3 当与柱刚接的横梁所受轴心压力Nb较大时,横梁线刚度折减系数αN应按下列公式计算:

image.png



表E.0.2 有侧移框架柱的计算长度系数μ
124469_3733703_3733810_5.jpg

E.0.3 柱上端为自由的单阶柱下段的计算长度系数μ2应按表E.0.3取值。

表E.0.3 柱上端为自由的单阶柱下段的计算长度系数μ2
124469_3733703_3733810_6.jpg

E.0.4 柱上端可移动但不转动的单阶柱下段的计算长度系数μ2应按表E.0.4取值。

表E.0.4 柱上端可移动但不转动的单阶柱下段的计算长度系数μ2
124469_3733703_3733810_7.jpg

E.0.5 柱上端为自由的双阶柱下段的计算长度系数μ3应按下列公式计算,也可按表E.0.5取值。

表E.0.5 柱上端为自由的双阶柱下段的计算长度系数μ3
124469_3733703_3733810_8.jpg124469_3733703_3733810_9.jpg

E.0.6 柱顶可移动但不转动的双阶柱下段的计算长度系数μ3应按表E.0.6取值。

表E.0.6 柱顶可移动但不转动的双阶柱下段的计算长度系数μ3
124469_3733703_3733810_10.jpg124469_3733703_3733810_11.jpg


相关资料推荐:

浅析PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算



柱脚铰接形式的大坡度刚架结构柱计算长度系数研究


知识点:柱的计算长度系数

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.44 万条内容 · 221 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轴心受压构件的稳定系数

D.0.1 a类截面轴心受压构件的稳定系数应按表D.0.1取值。 表D.0.1 a类截面轴心受压构件的稳定系数φ     注:表中值系按本标准第D.0.5条中的公式计算而得。D.0.2 b类截面轴心受压构件的稳定系数应按表D.0.2取值。 表D.0.2 b类截面轴心受压构件的稳定系数φ     注:表中值系按本标准第D.0.5条中的公式计算而得。