知识点:异程系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


  • 概念与原理

异程系统,供水由近到远依次供给,回水由近到远依 次返回。 近端末端循环管路短,远端末端循环管路长。
图片
对照上图,供水从  A出发,依次由进水口进入  a、b、  c、d、e、f等五个末端; 但由于水力惰性,回水先后 次序与供水一致  a、b、c、d、e、f(末端  a最先进入 回水口,末端  f则最后)。
对照下图,水力从 A到B,在末端 3中行进距离最短, 末端 2次之,末端 1的距离最短。 相应的,末端 1得水 量最大,使用效果最好; 末端 2次之,末端 3最差。
图片
在异程系统中,经过每一并联环路的管长均不相等。系统较大时,需要在每一个并联支路上安装流量调节装置。

  • 分类

在实际应用中,异程系统根据不同的安装和使用场景, 也有着不同的表现形式:
按管路的位置和方向,异程系统可分为水平管异程系 统和立管异程系统。
无论是哪种形式,异程系统都遵循一个简单的规则: 水力先进先出、后进后出。
图片

  • 优势

经过每个并联环路的管道长度都不相等,系统简单,耗用管材少,施工难度小。
尽管从理论上说,异程不如同程合理,但由于异程系统回水干管简短,可节约初投资;而且在施工时可以采用共架敷设(供回水干管坡向一致),易于施工,因而一般工程上采用异程较多。

  • 劣势

管路总长度不等,管路阻力不平衡,水力稳定性较差,调试较为不方便。
推荐资料:

同程系统与异程系统的水力稳定性比较正文

https://ziliao.co188.com/p35843452.html

同程系统与异程系统的比较

 https://ziliao.co188.com/p54183787.html 


  • 雨红了木棉

    ”供回水干管坡向一致“是什么意思,一致吗

    2022-09-03 09:07:03

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.5 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同程系统要点解读

知识点:同程系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 概念与原理 同程式系统,供水由近到远依次供给,回水跟着供水 一个方向,由近到远依次汇合后再集中返回。 无论远 近,各个末端设备的循环管路长度基本相等。 对照上图,供水从  A出发, 依次由进水口进入  a、b、 c、d、e、f等五个末端;