土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 桥梁装配式施工技术

桥梁装配式施工技术

发布于:2022-08-29 10:33:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

随着环保、施工周期、质量控制和交通影响等要求的不断提高,装配式桥梁迅速发展,特别是发达地区已完成多条城市高架桥的装配式桥梁建设。郑州四环的预制拼装箱梁和港区的预制拼装桥墩项目,也标志着河南进入预制装配式桥梁的行列。

《桥梁装配式施工技术》主要介绍了两种连接形式的装配式桥墩,涉及连接方式的细节、施工控制措施等,为以后的工艺设计提供了参考。

一、灌浆套筒连接

1、施工原理

承台施工预留立柱连接钢筋,钢筋直径40mm,露出承台40cm。采用定位框架对预留钢筋间距定位,误差控制在2mm以内,同时对预留钢筋位置定位,误差控制在5mm以内。

立柱预制在工厂内进行,在立柱钢筋加工胎架底端固定定位板,顶端设置固定定位框架,利用定位板对每个连接套筒定位固定。在承台顶、立柱底预埋套筒位置交接面铺设60MPa的高强度浆料,采用大型起重机将立柱安装到承台上,在立柱连接套筒内压入100MPa的高强浆料。

2、施工要点

灌浆套筒相互之间采用箍筋连接,套筒一端为预制端,另一端为现场拼接端,套筒中间设置限位挡板。一端的长度不小于10倍纵向钢筋直径,现场拼装端内径尺寸为70mmGTZQ440型);套筒下端设置压浆口,上端设置出浆口。

灌浆套筒体系由灌浆套筒、钢筋、套筒灌浆料、灌浆管、管堵、密封环、密封端盖及密封柱塞组成。


图片

图片

图2:全灌浆套筒安装示意图

 二、灌浆金属波纹管连接

1、施工原理

在承台施工中,预埋数根1m长金属波纹管组成的连接器。承台达到一定强度后,在承台与立柱交接面铺设100MPa高强的浆液,在承台内的波纹管内填充100MPa高强的浆液,然后采用大型起重机将立柱吊起,让预制立柱预留的1m长钢筋插入承台波纹管连接器内。

2、施工要点

1)立柱钢筋定位板制作应保证精度,并且和承台预埋金属波纹管配套。

2)预埋钢筋间距和长度偏差必须控制好,不得超过5mm

3)立柱试吊和吊装时,纵横向偏差值小于5mm

640.jpg

图3:灌浆金属波纹管

图片

图4:灌浆金属波纹管定位框架

三、大宽箱梁预制拼装

12.2m宽的箱梁均分成左右两幅分别预制完成,每幅宽度5.85m。现场安装临时支撑,分别吊装左幅和右幅,采用高强混凝土浇筑湿接缝。最后进行湿接缝养护,达到强度后拆除临时支撑。

图片

图5:大宽箱梁分段示意图

640.jpg

图6:大宽箱梁安装示意图

(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)

相关链接:

预制装配式空心板在公路桥梁中的应用及其优缺点分析

知识点:桥梁装配式施工


这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

7988 条内容 · 102 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土和预应力混凝土梁(板)桥施工

1.一般要求 (1)装配式桥的构件在脱底模、移运、存放和吊装时,混凝土的强度应不低于设计规定的吊装强度;设计未规定时,应不低于设计强度的80%。  (2)安装构件时支承结构(墩台、盖梁)的混凝土强度和预埋件(包括预留锚栓孔、锚栓、支座钢板等)的尺寸、高程及平面位置应符合设计要求。 (3)需与其他混凝土或砌体结合的预制构件的砌筑面应按施工缝处理。 2. 构件预制场的布置应满足