土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 铝模施工,机电安装如何精准预埋?

铝模施工,机电安装如何精准预埋?

发布于:2022-08-28 09:06:28 来自:施工技术/工程项目管理 3 23 [复制转发]

本文是基于碧桂园SSGF工业化建造体系的实践,从以下方面总结铝合金模板工艺下,机电安装工程预留预埋精准定位做法,值得大家参考应用:

一、剪力墙内线盒定位、安装

二、预埋楼板灯线盒定位、安装

三、穿梁线管及预制墙体内线管、线盒定位、安装

四、配电箱、多媒体箱定位、安装

五、金属门窗、栏杆防雷预埋定位、安装

六、卫生间排水立管定位、安装

七、空调套管、新风套管、卫生间排气套管定位、安装

八、室内天花给水管定位、安装




剪力墙内线盒定位、安装


自扣式穿筋盒工艺步骤:


1、材料加工区组装好线盒及管件。

2、线盒定位。

3、采用自扣式穿筋线盒,采用φ8mm钢筋上下穿过线盒,再将钢筋点焊在剪力墙或柱子主筋上。

4、另用两根φ8mm钢筋,长度小于墙体厚度2mm,垂直于模板焊接在主筋上,用于保证混凝土浇筑后线盒成型效果,与墙面平行。

预留线盒内管孔用锁母保护。


图片

利用土建专业水平和竖向放线标高,用水平定位仪和卷尺等工具,定位线盒水平及竖向标高,参照水电深化施工图进行线盒尺寸定位。焊接水平及垂直定位钢筋。


图片

盒内锁母保护及盒内填塞。

自扣式线盒组合成三联底盒。

优先选用固定盒、自扣式穿筋盒。


图片

专用固定线盒

图片

自扣式穿筋盒

图片

普通穿筋盒


专用固定盒工艺步骤:


1、材料加工区组装好线盒及管件。

2、线盒定位。

3、现场用自攻钉将线盒固定到铝合金模板上。

4、连接其他管路。

预留线盒内管孔用锁母保护。


图片

利用土建专业水平和竖向放线标高,用水平定位仪和卷尺等工具,定位线盒水平及竖向标高,参照水电深化施工图进行线盒尺寸定位。




预埋楼板灯线盒定位、安装


工艺步骤:


1、采用连体带耳线盒。

2、按照深化施工图,定位、复测。采用四个自攻钉/铆钉,将线盒固定到铝模板上,一次定位,重复使用。


图片
图片

线盒定位,油漆管线走向标识,线盒样式选择。


图片

自攻钉/铆钉固定线盒,控制线盒成型效果。


图片

公共区域天花线盒定位在一条直线上。


图片

成型效果,平整,无漏浆、堵塞。




穿梁线管及预制墙体内线管、线盒定位、安装


工艺步骤:


1、按梁下方墙板安装位置及线盒位置定位穿梁线管位置,一次定位,重复使用。

2、预制墙板安装线盒定位。

3、预制墙板上方开口及线盒安装处开口,连接、安装线盒。


图片

线管定位后,在模板上开孔,重复利用。


图片

穿梁管成型效果,避免出现偏轴现象。


图片
图片

预留线管位置准确,利用墙板内孔洞,上下开孔,连接线管,安装线盒。避免出现开斜槽现象。




配电箱、多媒体箱定位、安装


工艺步骤:


1、安装前箱体、材料准备。

2、电箱定位。

3、箱体安装固定,一次定位,重复使用。


图片

电箱前期定位。材料将工厂内完成配电箱的内外支撑保护。四周用30mm角钢支撑,内部用角钢或者木模板支撑保护。


图片

安装模板时,用螺丝将角钢固定在模板上,保证箱体表面与墙面平行。开孔可重复利用。


图片

成型效果水平、不偏位。




金属门窗、栏杆防雷预埋定位、安装


工艺步骤:


1、在窗口下方(或侧面)距离转角150mm左右位置,预埋泡沫、阳台金属栏杆基础预留25x4mm镀锌扁钢。

2、金属窗用平螺丝将软铜带与预留镀锌扁钢与窗连接,阳台金属栏杆焊接到预留镀锌扁钢,刷防腐漆。

3、预留泡沫处二次收口。


图片

金属窗预留防雷焊接扁钢


图片

金属栏杆留防雷焊接扁钢


图片

金属窗窗口预留扁钢成型效果


图片

金属窗窗口预留扁钢与窗联结


图片

扁铜带与扁钢联结




卫生间排水立管定位、安装


工艺步骤:


1、止水节定位:按深化图纸及墙体定位线,定位预埋止水节位置,保证立管安装时与墙留有足够的安装维护空间;排水立管与通气管水平间距满足成品管件安装距离。

2、止水节固定与保护:用自攻钉将止水节固定到铝合金模板上。预埋型止水节应平于楼板表面,并专用保护盖板,防止混凝土渗漏进止水节内。

3、同层排水积水处理器安装:安装排水立管时,在相应立管根部安装积水处理器、偏心调节器等管件。


图片

专用保护盖板,防止混凝土渗漏进止水节内。

自攻钉固定止水节到模板上。楼板不应高于防水搭边。


图片

止水节


图片

积水器、偏心调节器、立管安装完成




空调套管、新风套管、卫生间排气套管定位、安装


工艺步骤:


1、预留套管精确定位:按深化图纸及墙体定位线,定位套管水平位置及竖向标高。

2、套管绑扎或焊接固定到主筋上,坡度不小于5%,内高外低。

3、新风口套管、卫生间排气扇套管等定位影响外立面观感的套管,在首个标准层定位后,采用长度大于墙体厚度+铝模板厚度的套管,将铝模板开孔后固定,保证外立面观感效果。


图片

PVC套管预留,精确定位套管位置后,铝模板开孔固定,保证外立面观感,套管处于同一直线上。


图片

拆模后成型效果


图片

处理完成后外立面观感效果




室内天花给水管定位、安装


室内穿梁套管预留工艺步骤:


1、室内预留采用φ50mmPVC套管,管中心距离楼底板或侧墙50-100mm,冷热水管上下敷设时,冷水管在下,热水管在上。

2、按按深化图纸及墙体定位线,焊接或绑扎固定套管。


图片

套管固定


图片

成型效果,热水上,冷水下


阳台(无贴砖区域)给水点一次预埋工艺步骤:


1、按图纸精确定位给水点位置。

2、加工厂内提前熔接好局部管材。

3、定位的给水点处,模板开孔,开孔尺寸稍微大于丝堵螺纹外径。

4、预埋PPR管,在给水点处,用丝堵将弯头固定与模板上。


图片

局部PPR管材、管件熔接。


图片

精确定位后,模板开孔,用丝堵固定弯头。


图片

拆模成型,用丝堵保护。


图片

内侧客厅预留接驳管路


厨房、卫生间(贴砖区域)给水点一次预埋工艺步骤:


1、按图纸精确定位给水点位置。

2、加工厂内提前熔接好局部管材。

3、定位的给水点处,模板开孔,开孔尺寸稍微大于弯头尺寸。

4、采用“几字板”固定+丝杆/丝堵固定。弯头突出铝模板10mm。


图片

“几字板”固定


图片

“几字板”


图片

天花内水点预留


图片

成型效果。水点上方,天花内预留接驳口,用于与干管连接。


图片

天花内支管与干管连接


全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 枫笙萧潇
    枫笙萧潇 沙发

    按照深化施工图,定位、复测。采用四个自攻钉/铆钉,将线盒固定到铝模板上,一次定位,重复使用

    2022-08-28 23:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    资料是不错,但要是能上传分享一些CAD节点安装大样图就更好啦

    2022-08-28 11:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • 敬于才华
    敬于才华 地板

    按照深化施工图,定位、复测。采用四个自攻钉/铆钉,将线盒固定到铝模板上,一次定位,重复使用。

    2022-08-28 10:15:28

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.27 万条内容 · 307 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安全意识装进老板脑子,只要3步!

安全意识装进老板脑子,只要3步! 让很多企业安全员困扰的难题是,领导舍不得花钱投入,领导不重视安全。 领导的思想我们怎么改变啊!太难了啊!是的,太难了!但是她做到了! 其实对于安全人来说,要办成这件事情,智慧必不可少。今天给各位讲一个不拼颜值拼才华的美女安全员的故事,一起看看故事中的安全人是如何解决这些问题和困惑的吧! 第一步 

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10