3.3.1 施工流程及分解图


(1)施工流程


PC施工:引测控制轴线 →楼面弹线 →水平标高测量→预制墙板逐块安装(控制标高垫块放置 → 起吊、就位 → 临时固定→脱钩、校正 → 粘自粘性胶皮→安装连接板→锚固螺栓安装、梳理)→现浇剪力墙钢筋绑扎〈机电暗管预埋〉→剪力墙模板→支撑排架搭设 →、叠合阳台板、空调板安装→ 现浇楼板钢筋绑扎(机电暗管预埋)→ 混凝土浇捣 →  养护→预制楼梯→拆除脚手架排架结构→灌浆施工(按上述工序继续施工下层结构)。


灌浆施工:【灌浆钢筋(下端)与现浇钢筋连接→安放套板】(只有现浇结构与PC结构相连接的部位才有本程序施工)→调整钢筋→现浇混凝土施工→PC结构施工→本层主体结构施工完毕→高强灌浆施工。


(2)流程分解图


分解图一:楼层弹线,并测量水平标高,根据PC板编号于楼面对号入座,塔吊采用顺时针方式,如图:



图片


分解图二:外墙板按照PC结构吊装顺序图进行吊装施工。


图片


分解图三:绑扎剪力墙、柱钢筋


图片


分解图四:外墙板吊装、校正完毕;根据日式配摸施工流程,分别进行剪力墙、梁支模,搭设楼面模板和叠合阳台板排架等


3.3.2 起吊设施施工



图片


(1)起吊


本工程设计单件板块最大重量5吨左右,采用TC6517B型塔吊吊装,为防止单点起吊引起构件变形,采用钢扁担起吊就位。构件的起吊点应合理设置,保证构件能水平起吊,避免磕碰构件边角,构件起吊平稳后再匀速移动吊臂,靠近建筑物后由人工对中就位。


图片


(2)预埋吊点


本工程PC预制外墙板吊点分为两种形式,其中预制墙板模采用预埋吊钩


图片


第二种吊点形式是在PC结构上边沿预埋螺栓套筒,将带有吊环的高强螺栓拧进螺栓套筒,用钢扁担将PC结构吊装到应该施工的位置。


图片

(3)构件加固

本次PC项目所采用的PCF板、凸窗板等构件,具有面积大、厚度薄的特点,若直接吊装会使构件产生较大变形甚至断裂,因此对构件采取加固措施是必要的。


1)叠合筋加固


对于PC板和阳台板,采用三角叠合筋加固形式,叠合筋与板内主筋焊接形成一体

640.jpg


2)型钢加固


对于部分构件形式复杂,或无法设置叠合筋的,则采用加设型钢的形式。此型钢现构件厂可配备1~2套供起吊翻转时加固使用。


3.3.3 PC结构安装与调整施工


(1)外墙板施工


1)外墙装配构件施工工况


工况一:装配式构件进场质量检查、编号、按吊装流程清点数量。


640.jpg

工况二:各逐块吊装的装配构件搁(放)置点清理、按标高控制线调整螺丝、粘贴止水条。


图片


工况三:按编号和吊装流程对照轴线、墙板控制线逐块就位设置墙板与楼板限位装置,做好板墙内侧加固。(层与层之间、板与板之间均需要加强连接)


图片



工况四:设置构件支撑及临时固定,在施工的过程中板—板连接件的紧固方式应按图纸要求安装,调节墙板垂直尺寸时,板内斜撑杆以一根调整垂直度,待矫正完毕后再紧固另一根,不可两根均在紧固状态下进行调整,改变以往在PC结构下采用螺栓微调标高的方法,现场采用1mm、3mm、5mm、10mm、20mm等型号的钢垫片。


图片


工况五:塔吊吊点脱钩,进行下一墙板安装,并循环重复。


图片


工况六:楼层浇捣砼完成,砼强度达到设计、规范要求后,拆除构件支撑及临时固定点。


(2)预制墙板施工方法


(a)预制墙板的临时支撑系统由长、短斜向可调节螺杆组成。


图片

(b)根据给定的水准标高、控制轴线引出层水平标高线、轴线,然后按水平标高线、轴线安装板下搁置件。板墙垫灰采用硬垫块软砂浆方式,即在板墙底按控制标高放置墙厚尺寸的硬垫块,然后沿板墙底铺砂浆,预制墙板一次吊装,坐落其上。


(c)吊装就位后,采用靠尺检验挂板的垂直度、铅锤等进行垂直度的检测,如有偏差用调节斜拉杆进行调整。


(d)预制墙板通过多规格钢垫片进行调控施工,多规格标高钢垫块规格为40mm*40mm*(1mm、3mm、5mm、10mm、20mm),其承重强度按Ⅱ级钢计算


(e)预制墙板安装、固定后,再按结构层施工工序进行后一道工序施工。

640.jpg

(2)预制阳台板


1)阳台板施工工况


工况一:阳台板进场、编号、按吊装流程清点数量。


工况二:搭设临时固定与搁置排架


工况三:控制标高与阳台板板身线


图片

(3)预制楼梯


预制楼梯施工工况


工况一:楼梯进场、编号,按各单元和楼层清点数量


工况二:本项目楼梯采用先吊装方法,当层PC外墙板等吊装完成后,开始楼梯平台排架搭设、模板安装完成,开始第一块PC楼梯吊装,楼面模板排架完成后开始第二块PC楼梯吊装,上层PC楼梯预留出楼梯锚固筋位置待楼梯平台模板(上层)安装完成后吊装。


楼梯安装顺序:剪力墙、休息平台浇筑→楼梯吊装→锚固灌浆