土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑安装法

装配式建筑安装法

发布于:2022-08-26 15:44:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

  1 后安装法


  所谓“后安装法”即:待房屋的主体结构施工完成后,再将预制好的PC墙板作为非承重结构安装在主体结构上,其中主体结构可以是钢结构、现浇混凝土结构、预制混凝土结构,这样的非承重PC墙板又称为外墙挂板,此做法在欧美日非常多,尤其以日本发展的最为成熟。


  “后安装法”的特点是:由于安装过程会产生误差积累,因此对主体建筑的施工精度和PC构件的制作精度要求都非常高,导致主体施工费用、构件模具费用和安装人工费用都很高,而且构件之间多数采用螺栓、埋件等机械式连接,构件之间不可避免地存在“缝隙”,为了美观往往将这些缝隙设计成明缝,必须要进行填缝处理或打胶密封,这种工法必须进行细致的施工,否则容易在防水、隔音等方面出现问题。


  “后安装法”适合与钢结构或高精度的PC结构主体相结合,其现场施工时基本是以“干作业”为主,可以说“后安装法”是PC建筑发展的高级阶段,在美国一般是配合钢结构主体或后张预应力混凝土结构使用,而敬业的日本人可以把PC构件做得像钢结构一样的精准,把后装工法发挥到了极致,因此将“后安装法”称为“日本工法”亦当之无愧。


图片


  2 先安装法


  所谓“先安装法”即:在进行建筑主体施工时,把PC墙板先安装就位,用现浇的混凝土将PC墙板连接为整体的结构,其主体结构构件一般为现浇混凝土或预制叠合混凝土结构,先安装法的PC墙板既可以是非承重墙体,也可以是承重墙体,甚至是抗震的剪力墙。


  “先安装法”的特点是:在施工过程中,用现浇混凝土来填充PC构件之间的空隙而形成“无缝连接”的结构,现浇连接施工的过程是消除误差的机会,而不会形成“误差积累”,从而大大降低了构件生产和现场施工的难度,更易于市场推广。同时构件之间“无缝连接”的构造增强了房间的防水、隔音性能。香港房屋署在发展PC住宅的过程中,先是从法国和日本引进了“后安装法”,结果普遍出现了缝隙漏水的情况,给后期维护带来了难度,为了解决这一难题他们从新加坡引进了“先安装法”,整体无缝连接的结构彻底解决了香港房屋外墙渗漏的维修之苦,因此香港房屋署将这种工法不断改进和推广至今,现在香港已经有几千万平米公屋和居屋采用先安装法的PC外墙,因此“先安装法”又被叫做“香港工法”。


  究竟哪种工法更符合我国PC住宅的发展需求呢?面对这一疑问,众多国内外企业对两种工法进行了实践探索,特别是万科和长沙远大都在实际工程中应用过两种工法,笔者也曾在快而居公司对两种工法进行了实验对比,基本掌握了两种不同工法各自的优缺点,并结合我国的住宅特性,系统地研究了它们在建筑结构设计、预制构件拆解、构件生产、安装构造等方面的区别:


图片


  设计上的区别:是否可以承重以及与主体结构的关系。


  先安装法(香港工法)既可设计为弹性约束的非承重外墙,也可设计成承重墙或抗震剪力墙。既可参与结构受力,也可与结构弱连接。


  后安装法(日本工法)一般设计为非承重外墙作为外墙挂板使用,PC墙板被当成“荷载”依附在主体结构上,同时不会约束主体结构的变形,受力特征类似于幕墙。


  这类介绍其实在我们国内做装配式的专家谷明旺谷总已经做过不少详细的介绍,这是从安装顺序和承重结构区分,另外一种就是从连接节点做法区分为干式连接和我们国内现行的连接方式。


  干式连接更接近于钢结构建筑,全部节点均采用预埋件的型式。


  我们常用搭积木来形容预制组合。其实并不合适,用外国的乐高(LEGO) 来形容或许更接近一些,因为乐高是相互连接的积木。


  预制混凝土结构是由许多单独生产的构件组成,由于需要在工地组装的特性,各各组件之间需要有适当的连接以支持建筑物的整体性及设计荷载。美国不论地震要求的高低,干性连接为主要的方式来组合完成最后的结构体,以在每一个预制构件中预埋不同的连接件然后在工地现埸用螺栓,焊接等方式按照设计要求完成组装,用3D透视图表示出建筑物整体结合情况。


  通常干连接件比他们连接的预制组件有更多的柔性, 在外力下的变形往往集中在连接件上,容易,经济性是预制构件生产和现埸安装的二大要素。现埸误差的容忍度也很重要,同时在允许变形下不会有太多强度的损失。而每个构件与其相邻的构件要以美国ACI对整体性的要求为最低标准连接,不能过于僵化,以防止在温度变化及预制构件在受力时能产生合理变形而不影响连接件的强度,一个成功的干性连接结构体更能完全反应出在受力时结构工程师的假设,而有比现浇构更好的安全性。


  当然需要注意的是一个成功的干性连接结构体。


  针对于我国装配式建筑目前的现状,国家也明确了我国装配式建筑发展方向。但略见成效的地方也仅限于北上广深这些一线城市,其他城市当然也有所起色但是对比现有的建筑业来说无异于杯水车薪。其实我们应该深思为什么装配式建筑在国内推行如此艰难,仅仅是因为造价及生产和施工技术困难吗?其实从这件事是可以延伸到我们现在的社会基本情况。毕竟基础好楼才能盖的高,等到了这个地步,其实我们的建造工艺和方式也就不那么重要了。

(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)

相关推荐:

装配式建筑安装施工技术要点

知识点:装配式建筑安装


这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

7988 条内容 · 101 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构装配式建筑的五种防火保护类别

钢结构建筑的防火措施分为主动防火和被动防火。主动防火主要指结合火灾探测而进行的主动灭火措施,改变火灾现场的行为,如喷淋装置和消防员的灭火行为等;被动防火主要指在结构设计和构造措施上采取合理措施,提高结构的抗火性能,并不改变火灾火场。 主要介绍下被动防火保护,被动防火保护主要分为以下5类: 

回帖成功

经验值 +10