二、需要解决的问题
三、软件应用注意问题
四、降温工况荷载取值
五、计算分析及对比
预应力钢绞线单价15000元/吨(综合造价),总造价=2.02x15000=30333元。可见预应力筋增加并不多。
注:个人认为普通钢筋对裂缝的改善作用有限,原因在于钢筋的屈服应变很大(0.002),而混凝土的开裂应变很小(0.0001),二者相差20倍,钢筋屈服时混凝土早已裂的一塌糊涂,因此上述计算方法合理性欠缺,但却是人们经常采用的方法。理论上,个人推荐使用《混规》7.1.2条的裂缝验算公式反算钢筋用量。这样计算配筋会偏大很多,甲方不一定能接受。超长结构增设温度筋可以说是一个心理上的作用,加与不加有本质上的区别,加多加少反而显得无足轻重。超长结构温度裂缝的控制缺少一个严谨的人工预判机制,往往是建成之后,再返回去推究原因,形成研究成果,属于事后诸葛亮的行为。
六、其他问题
知识点:某超长结构温度效应分析及处理措施
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
阅读下一篇
转换梁面外搭接墙肢承载力验算实例一、概述 某项目共3栋塔楼,均存在转换梁面外搭梁问题,选取最不利楼栋对墙肢面外承载力进行抗震性能目标验算,性能目标如下:墙面外承载力按框支柱验算,需满足小震弹性、中震抗弯抗剪弹性、大震抗弯抗剪不屈服的要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发