10.2   给水排水

10.2.1??住宅各类生活供水系统水质应符合国家现行有关标准的规定
条文:
    住宅各类生活供水系统的水源,无论来自市政管网还是自备水源井,生鲜食品的洗涤、烹饪、关系、淋浴、衣物的洗涤以及家具的擦洗用水水质都要符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB5749、《城市供水水质标准》CJ/T 206的规定。当采用二次供水设施来保证住宅正常供水时,二次供水设施的水质卫生标准要符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051的规定。生活热水系统的水质要求与生活给水系统的水质相同。管道直饮水水质要符合行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的规定。生活杂用水指用于便器冲洗、绿化浇洒、室内车库地面和室外地面冲洗的水,可使用建筑中水或市政再生水,其水质要符合国家现在标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920、《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的相关规定。
10.2.2??住宅给水定额及小时变化系数应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015及《民用建筑节水设计标准》GB 50555的规定。
条文:
    住宅生活用水定额与气候条件、水资源状况、经济环境、生活习惯、住宅类别和建设标准等因素有关,设计选用时应综合考虑。《建筑给水排水设计标准》GB50015中的住宅生活用水定额是按住宅类别、建筑标准、卫生器具设置标准考虑的;在此基础上,还需考虑北京的水资源情况及城市规模等因素,按照国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555执行。
10.2.3?? 居住小区应充分利用市政管网水压直接供水、叠压供水。当城镇给水管网的水压、水量不足时,应设置贮水调节和加压装置。
条文:
    关于叠压供水的应用条件应按照北京市自来水集团技术委员会下发的“无负压加压供水设备安装的技术要求”以及《管网叠压供水技术规程》CECS221执行。
10.2.4?? 套内用水点压力不应大于0.2MPa,且不应小于用水器具的最低工作压力。
条文:
    根据现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015中对卫生器具最低工作压力的规定,以及《民用建筑节水设计标准》GB50555中对用水点处工作压力的规定,确定套内用水点压力不大于0.2MPa。其目的都是要通过限制供水的压力,避免无效出流状况造成水的浪费。超过压力限值,则要根据条文规定的严格层度采取系统分区、支管减压等措施。提出最低给水水压的要求,是为了确保居民正常用水条件,可根据《建筑给水排水设计标准》GB50015提供的卫生器具最低工作压力确定。
10.2.5?? 给水管道应采用钢塑复合管、给水不锈钢管、给水铜管或符合饮用水卫生标准的其他管材。阀门及配件应采用不易锈蚀、无毒、无污染的材质。
条文:
    镀锌钢管的镀锌层仅是很薄的防锈层,易腐蚀、结垢,影响生活饮用水的水质,故本条提出不应采用镀锌钢管。生活给水管道、阀门、配件必须达到饮用水卫生标准,并符合产品现行标准的要求。供水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,阀门及配件应采用铜质等不易锈蚀的材料,以保证检修时能及时可靠关闸,避免渗漏。
10.2.6??卫生器具和配件应采用节水型产品,且应符合国家现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164、《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的规定,且不得配置一次冲水量大于6L的坐便器。
条文:
    采用节水型卫生器具和配件是住宅节水的重要措施。节水型卫生器具和配件包括:总冲洗用水量不大于6L的坐便器,两档式便器水箱及配件,陶瓷片密封水龙头、延时水嘴、红外线节水开关、脚踏阀等。为贯彻北京市住建委等发布的《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录》的通知,禁止使用螺旋升降式铸铁水嘴、非节水型用水器具(包括水嘴、便器系统、便器冲洗阀和淋浴器)、6升水以上的大便器系统(不含6升)和进水口低于水面(低进水)的卫生洁具水箱配件。
10.2.7?? 有可能结冻的给水、排水管道应有防冻措施,吊顶内或明装给排水管道应做防结露保温,防结露保温层的计算和构造,可按现行国家标准《设备及管道保冷技术通则》GB/T11790执行。
条文:
    北京夏季温度较高,会出现管道外壁结露滴水,需采取防止的措施。给排水管道的防结露计算是比较复杂的问题,它与水温、管材的导热系数和壁厚、空气的温度和相对湿度,防结露保护层的材质和导热系数有关,可参照国标图集16S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。住宅的楼梯间、北向阳台、地下室等部位,当没有供热时给排水管或地下室的排水横管有可能结冻,有必要采取防冻措施。
10.2.8?? 住宅应设置热水供应设施或预留安装热水供应设施的条件。
条文:
    住宅设置热水供应设施,以满足居住者洗浴的需要,是提高生活水平的必要措施,也是居住者的普遍要求。由于热源状况和技术经济条件不尽相同,可采用多种加热方式和供应系统,如:集中热水供应系统、分户燃气热水器、太阳能热水器和电热水器等。当不设计热水供应系统时,也需预留安装热水供应设施的条件,如预留安装热水器的位置、预留管道、管道接口、电源插座等。条件适宜时,可设计太阳能热水系统或安装太阳能热水设施预留接口条件。
10.2.9??集中生活热水系统配水点的供水水温不应低于45℃。
条文:
    配水点水温是指打开用水龙头约15s内得到的水温。
10.2.10??热水管、贮热水箱均应保温。
条文:
    热水管、贮热水箱应保温。保温设计可参照现行国家建筑标准设计图集“管道与设备绝热”标准图集设计。
10.2.11?? 住宅小区中水水源的选择要依据水量平衡和技术经济比较确定,并应首选优质杂排水;当有市政中水时,应优选用市政中水。
条文:
    住宅小区中水水源的合理选用,对处理工艺、处理成本及用户接受程度都会产生重要影响,水源选用的主要原则是:优先考虑水量充裕稳定、污染物浓度低、处理难度小、安全且居民易接受的中水水源。当城市污水回用处理厂出水达到中水水质标准时,住宅小区可直接连接中水管道使用,本规范推荐采用城市污水回用处理厂出水。
10.2.12??中水管道严禁与生活饮用水给水管道连接
条文:
    中水管道不仅禁止与生活饮用水给水管道直接连接,还包括通过倒流防止器或防污隔断阀连接。
10.2.13??中水管 道上不得装设取水龙头。当装有取水接口时,必须采取严格的误饮、误用的防护措施。
条文:
    为了保证中水的使用安全,防止中水的误饮、误用而提出的使用要求。
10.2.14??厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。
条文:
    为防止卫生间排水管道内的有害气体串至厨房内,规定厨房和卫生间排水立管单独设置。为避免排水管道漏渗影响人们身体健康及造成财产损失等,规定排水管道不得穿越卧室。为提升住宅的舒适性,对于排水立管管材做出了规定。普通塑料排水管噪声较大,有消音功能的管材指采用胶圈密封的柔性接口机制排水铸铁管、聚丙烯静音排水管、双壁芯层发泡塑料排水管、内螺旋消声塑料排水管等。当排水立管必须靠近与卧室相邻的内墙时,应采用低噪音管材。
10.2.15?? 污废水排水横管应设置在本层套内,实现同层排水。
条文:
    住宅的污废水排水横管设置于本层套内,是为了检修疏通方便,避免影响下层住户,减少纠纷。住宅卫生间宜采用不降板同层排水。同层排水可参考行业标准《建筑同层排水技术规程》CJJ232。
10.2.16??污废水排水立管的检查口应每层设置。
条文:
    住宅内污废水立管检查口每层设置是考虑到再排水管道发生堵塞时,再本层疏通,而不影响下层住户,减少纠纷,并且保证排水系统施工完成后可分层进行闭水试验。
10.2.17??生活饮用水池(水箱)的上部,不得有污废水及中水管道穿越。
条文:
    强制性条文。在用水安全和防疫卫生方面,要求污废水及中水管道不得穿越圣湖饮用水池(水箱)的上部。
10.2.18   屋面雨水管道应采用承压、不易锈蚀的管材,并应符合国家及行业现行标准的要求。
条文:
    主要考虑到屋面雨水如不能及时排出时,有可能危及人身安全及造成经济财产损失。当屋面溢流工程不能将超设计重现期的雨水及时排除时,屋面积水,斗前水深加大,重力流排水将变为满管压力流,因此屋面雨水管道应采用承压、不宜腐蚀的管材。
10.2.19  设置淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏,设置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。洗衣机设置在阳台上时,其排水不应排入雨水管。
条文:
    本条规定了地漏的设置位置和洗衣机地漏的要求。洗衣机再阳台时,排水中含有洗涤剂等成分,如排入雨水管道,会造成污染、影响植物的生长,因此应排入废水管道。
10.2.20  当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。
条文:
    存水弯水封必须保证一定深度,考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内压力波动等因素,规定卫生器具的存水弯深度不得小于50mm。在工程中发现以活动机械密封替代水封,存在活动的机械寿命和排水中杂物卡堵问题,造成管道内气体窜入室内,为此以活动的机械密封替代水封的做法应予以禁止。
10.2.21  地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管连接,应设置集水设施用污水泵排出。
条文:
    低于室外地面的卫生间器具和地漏的排水管,不与上部排水管连接,单独压力排出,是为了防止倒灌。