一是要求管道系统洁净;二是要求管道承压压力高。

     

一、洁净度要求

1)风管内表面平整、光滑,管内不得设有加固框或加固筋。

2)镀锌钢板风管的镀锌层不应有多处或10%表面积的损伤、粉花脱落等现象。

3)风管制作完毕后,应清洗。清洗剂不应对人体、管材和产品等产生危害。

4)风管清洗达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。

二、风管板材连接

1)风管不得有横向拼接缝。

2)矩形风管底边宽度小于或等于900mm时,底面不得有拼接缝;大于900mm且小于等于1800mm时,底面拼接缝不得多于1条;大于1800mm且小于等于2700mm时,底面拼接缝不得多于2条。

3)空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。

三、防腐

1)风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉的材料应与管材性能相适应,不应产生电化学腐蚀。

2)镀锌钢板风管的咬口缝、折边和铆接等处有损伤时,应进行防腐处理。

3)净化空调系统的静压箱本体、箱内高效过滤器的固定框架及其他固定件应为镀锌、镀镍件或其他防腐件。

四、风管连接方式

矩形风管不得使用S型插条及直角型插条连接。

边长大于1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。

1 、法兰规格

法兰尺寸规格与舒适性空调要求一致。

2 、法兰孔间距

风管法兰的螺栓间距:当空气洁净度等级为N1~N5级时,不应大于80mm;当空气洁净度等级为N6~N9级时,不应大于120mm。

3 、法兰与风管的铆钉方式

不得采用抽芯铆钉:抽芯铆钉是一类单面铆接用的铆钉,洁净空调压力比较高,所以在风管法兰连接时为了保持连接强度,法兰与风管连接不得采用抽芯铆钉。

4 、法兰与风管铆钉间距

铆钉孔的间距:当空气洁净度等级为N1~N5级时,不应大于80mm;当空气洁净度等级为N6~N9级时,不应大于120mm。

五、严密性

1)咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。

2)风管内部的加固点或法兰铆接点周围应采用密封胶进行密封。

 


六、风管加固

1 、加固位置

风管管段长度大于1250㎜时,单边面积大于1.0㎡。

2 、加固形式

1)不应采用内加固措施或加固筋,应采用外加固框形式。

2)加固排列应整齐均匀。

3 、加固材料和规格

1)采用角钢或采用钢板折成加固筋制作成为加固框进行加固。

2)加固框高度应小于或等于风管的法兰高度。

4 、加固框与风管的连接

1)可采用包括抽芯铆钉在内的铆钉铆接,与风管的铆接应牢固。

2)铆钉最大间隔不应大于220㎜。