断路器失灵保护分析

发布于:2022-08-24 16:05:24 来自:电气工程/成套电气设备 0 3 [复制转发]

知识点:励磁涌流

一、母线接线方式的失灵保护

       多是在馈线发生故障之时,可以由馈线保护发出电路跳闸的命令,此时的馈线断路器将会产生拒动操作,失灵保护启动跳母线联络断路器及与馈线为同一母线的断路器,以隔离馈线故障。同时,还需注意一个问题,那就是关于失灵保护动作跳闸的现象,由于与母线的差动保护跳闸现象相似,然而实际它们二者性质是不同的,故障反映的范围也不同。在失灵保护中,其主要针对馈线故障产生的保护动作;在断路器发生拒动之时,确有其独立的保护动作,不可同日而语。母线差动保护的设立:线路以及主变的保护都是针对其自身的保护,具有方向性,准确、快速的特点,而其电流互感器背后的设备(即母线设备)却成了盲区,为快速、灵敏、准确的切除在母线上的故障从而引申出来了母线差动保护。

二、3/2接线方式的失灵保护

       对当前的失灵保护动作情况可分两种情况:边断路器拒动,中断路器拒动。一、边断路器拒动的情况与母线接线方式失灵保护动作相同。由于3/2接线一次接线特点:重线路电压互感器,轻母线电压互感器。线路电压互感器为三相设置,而母线电压互感器为单相设置。决定了失灵保护失去电压闭锁的实现。二次接线实现失灵跳相关断路器有两种接线方式:(一)相对于断路器的失灵保护,可以直接作用在相关断路器中的永跳出口位置;(二)其失灵保护的动作,可直接由母线来保护相关母线的跳断路器。在运行过程中,我们取得的经验是推荐采用第二种接线方式,并设置两路出口同时启动失灵才能有效,确保失灵保护的正确动作。此种接线方式,在扩建施工与保护调试做安措时不容易引起“误碰”导致保护误动。二、中断路器拒动的情况。实现方式为断路器失灵保护动作出口直接作用于相关断路器的永跳出口。

三、变压器类接线方式失灵保护

       在电网中,针对其继电保护工作中,除针对发电机的变压器组、断路器实施非全相开断保护,还应该对其设置电压闭锁控制的高灵敏度多接点回路。分析同对电流元件得知,在某些故障情况之下,一些电压元件是不具备灵敏度的,也就是说对于发变组产生故障之时,其系统的母线电压并不会产生显著变化。同时,按照相关技术规程中规定,在变压器中,并不允许其瓦斯产生保护动失灵的情况,故此,可以在主变瓦斯保护动作中,开启操作箱永跳断路器,这样就可以起动失灵保护;而在相对情况下,若是要保证变压器瓦斯失灵保护不动作,就可将单独起动瓦斯保护出口的断路器,使其接至操作箱中的手跳端子,发挥不起动失灵保护的作用。在电网运行中,针对断路器的失灵保护中,提升其电网失灵保护运行可靠性,一直都是电网工作人员非常关注的,这样才可以最大限度的减少实际中失灵保护产生不正确动作的次数;故此,在实际中,能够从电网接线、断路器设备质量以及具体操作等各环节,做好相应的工作措施,可以采用具有高可靠性的判别元件作为失灵保护装置,并可以在接线、整定过程中可严格的按规程进行操作,这样必将会提高电网断路器失灵保护正确动作率,确保电网安全运行,提升电网效益。