C.0.1 隔震橡胶支座水平变形后(图C.0.1),隔震支墩及连接部位的附加弯矩应按下式计算:
式中:M——隔震支墩及连接部位所受弯矩(N·mm);
P——上部结构传递的竖向力(N);
δ——支座的水平剪切变形(mm);
V——支座所受水平剪力(N);
h——支座的总高度(含连接板)(mm)。
C.0.2 隔震支墩混凝土局部受压最大压应力(图C.0.2)应符合下列公式规定:
式中:σc——隔震支墩混凝土局部受压最大压应力值(Pa);
θ——支墩混凝土受压区对应的圆心角的一半(rad);
n——螺栓与混凝土的弹性模量比;
Pg——螺栓配筋率,螺栓总面积与支墩有效混凝土柱截面直径的比值;
De——上下支墩有效混凝土柱截面直径(mm);
Do——隔震支座有效直径(mm);
tf——连接板厚度(mm);
βc——混凝土强度影响系数:当混凝土强度等级不超过C50时,取1.0;当混凝土强度等级为C80时,取0.8;其间按线性内插法确定;
βl——混凝土局部受压时的强度提高系数,取和1.6 二者的较小值,其中A1表示支墩截面面积(mm2),Ab表示局部受压面积(mm2);
fck——支墩混凝土轴心抗压强度标准值(N/mm2);
Xn——中性轴位置;
rs——螺栓布置的半径(mm);
r——上下支墩有效混凝土柱截面半径(mm)。
C.0.3 隔震支座连接螺栓强度验算(图C.0.3)应符合下列公式规定:
式中:FB——螺栓拉力(N);
Ab——单个螺栓截面积(mm2);
fbyt——螺栓抗拉设计强度(N/mm2);
nb——螺栓数量;
fbv——螺栓抗剪设计强度(N/mm2);
Mr——支座水平剪力产生的附加弯矩(N·mm);
Lmax——螺栓到中性轴的最大距离(mm);
Li——螺栓到中性轴的距离(mm),其中中性轴距离隔震支座中心为δ/2;
Fu——支座提离力(N)。
C.0.4 隔震支座预埋件设计(图C.0.4)应符合下列规定:
1 与连接螺栓相连锚筋强度验算应符合下式规定:
式中:σB——与连接螺栓相连锚筋的受拉应力(MPa);
Aab——单个锚筋截面积(mm2);
fabyt——锚筋抗拉设计强度(N/mm2)。
2 与连接螺栓相连锚筋的锚固长度应符合下式规定,且不小于250mm:
式中:lab——与螺栓相连锚筋的锚固长度(mm);
αc——锚筋的外形系数,光圆表面取0.16,带肋表面取0.14;
ft——混凝土轴心抗拉强度设计值(N/mm2);
dab——锚筋直径(mm)。
3 预埋板中部栓钉受剪承载力设计值应由下列公式确定:
式中:V1——单根栓钉所承受的剪力(N);
nst——栓钉数量;
Nstv——单根栓钉受剪承载力设计值(N/mm2);
Ast——单根栓钉截面积(mm2);
Ec——混凝土的弹性模量(N/mm2);
fc——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);
γc——栓钉材料抗拉强度最小值与屈服强度之比;
fst——栓钉抗拉强度设计值(N/mm2);当栓钉材料性能等级为4.6级时,fst取215N/mm2,γ取1.67。