土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构规范图集 \ 隔震建筑抗震性能设计

隔震建筑抗震性能设计

发布于:2022-08-24 15:36:24 来自:建筑结构/结构规范图集 0 17 [复制转发]

A.0.1 隔震建筑抗震性能设计应分析隔震结构方案的特殊性,选用适宜的结构抗震性能目标,并采取满足预期的抗震性能目标的措施。

隔震结构抗震性能目标应综合考虑抗震设防类别、设防烈度、场地条件、隔震层设置和结构的特殊性等各项因素选定。结构抗震性能目标设为A、B、C、D四个等级,结构抗震性能分为1、2、3、4、5、6六个水准(表A.0.1),每个性能目标均与一组在指定地震地面运动下的结构抗震性能水准相对应。

image.png

A.0.2 结构抗震性能水准可按表A.0.2进行宏观判别。7224107_a15825bc2a1b4116a3a36a7b175c2f99.gif

7224108_8a8ba90c67324de9a10592760055f295.gif


A.0.3 不同抗震性能水准的结构设计应符合下列规定:

1 第1性能水准的结构,应满足弹性设计要求,在设防地震或预估的罕遇地震作用下,结构构件的抗震承载力应符合下式规定:

7224109_39bb633d49184472bf402b3585381621.gif

式中:R——构件承载力设计值(N);

γRE——构件承载力抗震调整系数,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定;

SGE——重力荷载代表值的效应(N);

γG——重力荷载代表值的分项系数,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定;

S*Ehk——水平地震作用标准值的效应,对设防地震尚需乘以相应的增大系数、调整系数(N);

γEh——水平地震作用分项系数,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定;

S*Evk——竖向地震作用标准值的效应,对设防地震尚需乘以相应的增大系数、调整系数(N);

γEv——竖向地震作用分项系数,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

2 第2性能水准的结构,在设防地震作用下,关键构件抗震承载力应符合式(A.0.3-1)的规定;普通竖向构件及重要水平构件的受剪承载力应符合式(A.0.3-1)的规定,其正截面承载力应符合式(A.0.3-2)、式(A.0.3-3)的规定;普通水平构件的受剪承载力应符合式(A.0.3-2)的规定,其正截面承载力应符合式(A.0.3-4)的规定:

7224110_dfe2ebad2fee4c9fb67159d838e9ee44.gif

式中:Rk——构件承载力标准值(N),按材料强度标准值计算;

R*k——构件承载力标准值(N),按材料强度标准值计算,对钢筋混凝土梁支座或节点边缘截面可考虑钢筋的超强系数1.25。

3 第3性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在预估的罕遇地震或极罕遇地震作用下,关键构件、普通竖向构件及重要水平构件的受剪承载力应符合本标准式(A.0.3-1)的规定,其正截面承载力应符合本标准式(A.0.3-2)、式(A.0.3-3)的规定;部分普通水平构件进入屈服阶段,但其受剪承载力应符合本标准式(A.0.3-2)的规定;结构薄弱部位的层间位移角应符合本标准的相关规定。

4 第4性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在预估的罕遇地震或极罕遇地震作用下,关键构件的抗震承载力应符合本标准式(A.0.3-2)、式(A,0.3-3)的规定;普通竖向构件及重要水平构件的受剪承载力应符合本标准式(A.0.3-2)、式(A.0.3-3)的规定;部分普通水平构件进入屈服阶段;结构薄弱部位的层间位移角应符合本标准的相关规定。

5 第5性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在预估的罕遇地震或极罕遇地震作用下,关键构件的抗震承载力应符合本标准式(A.0.3-2)、式(A.0.3-3)的规定;部分竖向构件进入屈服阶段,但钢筋混凝土竖向构件的受剪截面应符合式(A.0.3-5)的规定,钢-混凝土组合抗震墙的受剪截面应符合式(A.0.3-6)的规定;大部分水平构件进入屈服阶段;结构薄弱部位的层间位移角应符合本标准的相关规定。

7224111_514c83bea3c24caa9de3945599a6debc.gif

式中:VGE——重力荷载代表值作用下的构件剪力(N);

V*Ek——地震作用标准值的构件剪力(N),不需考虑相应的增大系数或调整系数;

fck——混凝土轴心抗压强度标准值(N/mm2);

fak——抗震墙端部暗柱中型钢的强度标准值(N/mm2);

Aa——抗震墙端部暗柱中型钢的截面面积(mm2);

fspk——抗震墙墙内钢板的强度标准值(N/mm2);

Asp——抗震墙墙内钢板的横截面面积(mm2)。

6 第6性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在预估的极罕遇地震作用下,关键构件受剪不宜进入屈服阶段;较多的竖向构件进入屈服阶段,但同一楼层的竖向构件不宜全部屈服;允许部分普通水平构件发生比较严重的破坏;结构薄弱部位的层间位移角应符合本标准的相关规定。


相关资料推荐:

超限高层建筑结构基于性能抗震设计的研究

复杂高层建筑基于性能的抗震设计


知识点:隔震建筑抗震性能设计


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

结构规范图集

返回版块

52.1 万条内容 · 679 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

既有建筑和历史建筑的隔震加固设计

10.1 一般规定 10.1.1 本章适用于经鉴定不满足抗震设防要求的既有建筑及历史建筑的隔震加固设计。 10.1.2 既有建筑及历史建筑在隔震加固设计前,应收集原结构的设计、施工、检测鉴定及相关资料,掌握结构现状,了解建筑周边环境条件。应根据抗震设防类别、结构类型、环境条件和功能需求、施工条件等,合理选择隔震加固方案。 10.1.3 既有建筑隔震后,其基本的抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生损坏,但经一般性修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。使用功能或其他方面有专门要求的建筑,当采用性能化设计时,可具有更具体或更高的抗震设防目标。