土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 夏热冬冷地区间歇供暖负荷计算方法研究

夏热冬冷地区间歇供暖负荷计算方法研究

发布于:2022-08-24 10:50:24 来自:暖通空调/采暖供热 0 7

来源:地暖月刊

|

作者:龙飞天传媒

[复制转发]



夏热冬冷地区历史上不属于集中供暖区域,随着经济发展,生活水平提高,人们对室内热环境舒适性追求日益增强。 有设计规范指出,夏热冬冷地区累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数为60d~89d的地区,或累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数不足60d,但累年日平均温度稳定低于或等于8℃的日数大于或等于75d的地区宜设置供暖设施。因此,伴随着供暖区域的南扩,新增供暖区域多处于夏热冬冷地区,冬季供暖时间相对较短。


夏热冬冷地区历史上无集中供暖,居民为改善冬季室内恶劣的低温环境,采用多样化分散供暖方式自行解决,供暖模式多采用局部空间、间歇运行。 目前对于供暖负荷的计算采用的仍是一维稳态计算方法,且多针对于传统的寒冷及严寒地区连续性供暖方式,而对于局部空间间歇供暖热负荷的计算,现有设计手册中涉及的内容很少,更没有系统地阐述其热负荷的特点和计算方法。



国内学者针对间歇供暖模式下局部空间供暖负荷进行了一些研究,但更多仍针对北方集中供暖。本文针对夏热冬冷地区居住建筑局部空间间歇供暖,在原有设计规范、设计手册和设计标准的基础上,对传统的冬季采暖热负荷计算方法做出一些改进,提出一种适用于局部空间间歇供暖热负荷计算方法,为更精确地计算局部空间间歇供暖热负荷提供参考。


     

一、建筑基本参数


01建筑模型


   


本研究选择成都区某典型居住建筑。共6层楼,层高2.8m,一层两户,所选住户在3层左室。 每户面积148㎡,空调面积120㎡,户型为四室两厅一厨两卫;总建筑面积1776㎡,空调面积1440㎡。建筑为南北朝向,形体系数为0.3,平均窗墙比为0.3,综合遮阳系数为 SC w 为0.4。该建筑基准平面图见图1。



02模型参数设置


   


建模过程主要包括建筑外形尺寸、建筑围护结构等参数的输入,内部负荷、运行时间、采暖运行条件的设置。 建模每层的户型、房间功能都一样,内部设备和照明单位面积的功率都设为相同,人员指数、相同功能房间使用时间和所有设备启停时间都相同。每个房间均加入房间与外界通风和房间互通风。



因模拟建筑为成都地区2001~2020年所建的6种不同的典型外围护结构居住建筑,故需同时参考《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2001) 和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2010),设定房间换气次数为1.0次/h。

房间其他参数设定如表1所示。



计算时间为最冷月,1月1日~1月30日,30d。室内采暖设计温度为18℃,当室内气温低于16℃时,采暖系统开启。工作日主卧及次卧系统运行时间为22:00至次日6:00,起居室系统运行时间为18:00至23:00;周末主卧及次卧运行时间为周五晚22:00至周一6:00,起居室运行时间为8:00至23:00。气象数据由DeST-H数据库中典型气象年数据导出,最冷月平均室外干球温度为5.78℃。 



围护结构类型分为Ⅰ~Ⅵ型。Ⅰ~Ⅲ型为成都地区2001~2010年所建居住建筑三种典型外围护结构,采用的规范标准是《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2001)。 Ⅳ~Ⅵ型为成都地区2010年至今所建居住建筑3种典型外围护结构,采用的规范标准是《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2010)。建筑围护结构参数特性见表2。



     

二、DeST模拟结果分析比较


01月平均负荷附加率 F 1


   


1)分别对Ⅰ~Ⅵ围护结构进行模拟。对每个房间每天系统运行时的负荷进行计算分析。 计算出每个房间每日的平均负荷,可由房间每日供暖系统运行时段平均负荷与房间在连续供暖状态下平均负荷计算出负荷日附加率 f 1 。公式为 


f 1 =(q a -q s )/q s


式中, f 1 为房间负荷日附加率 f 1 q a 为房间每日供暖系统运行时段平均负荷; q s 为间在连续供暖状态下平均负荷。 


2)由求出的房间日负荷附加率,求出最冷月该房间平均负荷附加率 f 1a 公式为


f 1a  =∑f 1 /n


式中, f 1a 为房间月平均负荷附加率;n为系统在当月中开启的次数。 


3)由房间月平均负荷附加率,可求得该模拟建筑最冷月平均负荷附加率 F 1 公式为


F 1  =∑f 1a /n


式中, F 1 为最冷月平均负荷附加率; f 1a   为房间平均负荷附加率;n为采暖房间数。


Ⅰ~Ⅵ型围护结构模拟建筑最冷月平均负荷附加率 F 1 计算结果见表3。 此热负荷附加值所考虑的是户间传热,即楼板、户间隔墙等围护结构的传热量,这是传统热负荷计算方法在计算时所忽略的。然而对于非集中供暖地区的局部空间采暖来说,此负荷附加值又是必须考虑的。



因此,以Ⅰ~Ⅲ型围护结构为代表,符合2001版《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的2001年至2010年所建设的建筑最冷月平均负荷附加率 F 1 平均值为0.212。 以Ⅳ~Ⅵ型围护结构为代表,符合2010版《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的2010年以后新建建筑最冷月平均负荷附加率 F 1 平均值为0.225。考虑到工程计算方便,可将2001年至今所建建筑最冷月平均负荷附加率 F 1 取值约等于0.25。 


02局部房间单独供暖附加率 F 2

?     ?     ?     ?    

   


1)将各每日房间单独供暖而周围房间均不供暖时供热时段总热负荷与周围房间同时供暖时供热时段总热负荷进行比较计算,计算出局部房间单独供暖日平均附加率 f 2 公式为


f 2 =(Q d - Q t )/Q t


式中, f 2 为单独供暖日平均附加率; Q t 为同时供暖时系统工作时间的总热负荷; Q d 为房间单独供暖时系统工作时间的总热负荷。 


2)可由求出的各房间所有的 f 2 ,求出最冷月各房间的局部房间单独供暖月平均附加率 f 2a 公式为


f 2a  =∑f 2 /n


式中, f 2a 为最冷月各房间的局部房间单独供暖月平均附加率;n为系统在当月中开启的次数。 


3)可由求出的各房间的 f 2a ,求出模拟建筑局部房间单独供暖月平均附加率 F 2 公式为


F 2  =∑f 2a /n


式中, F 2 为局部房间单独供暖月平均附加率; f 2a 为最冷月各房间的局部房间单独供暖月平均附加率;n为采暖房间数。


Ⅰ~Ⅵ型围护结构模拟建筑局部房间单独供暖附加率 F 2 计算结果见表4。此负荷附加值考虑的是户内传热,即同一户内不同房间在出现需要单独供暖的情况时,对该房间进行负荷计算时需要附加的传热量。



此负荷附加值同样是传统稳态热负荷计算方法所没有考虑的。因此,以Ⅰ~Ⅲ型围护结构为代表,符合2001版《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的2001年至2010年所建设的建筑最冷月平均负荷附加率 F 2 平均值为0.315。以Ⅳ~Ⅵ型围护结构为代表,符合2010版《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的2010年以后新建建筑最冷月平均负荷附加率 F 2 平均值为0.312。考虑到工程计算方便,可将2001年至今所建建筑局部房间单独供暖附加率 F 2 取值约等于0.35。 



03修正后的实际热负荷计算公式


   


公式为


q=q s ×(1+F 1 )×(1+F 2


式中, q s 为传统稳态热负荷计算方法得到的负荷; F 1 为月平均负荷附加率,对于现行节能规范与旧节能规范,均取0.25; F 2 为局部房间单独供暖月平均附加率,对于现行节能规范与旧节能规范,均取0.35。当房间为非单独供暖房间时,取0。


     

三、总 结


本文利用DeST-H模拟软件,以成都地区居住建筑为例,参考现行节能规范和旧节能规范,以Ⅰ~Ⅵ型围护结构为代表,对建筑进行模拟计算。 通过计算分析得出最冷月平均负荷附加率 F 1 局部房间单独供暖负荷附加率 F 2 以及修正后的实际热负荷计算公式。同时,该模拟也为新建建筑的节能措施及老旧建筑的节能改造措施提供了新的思路。可以提升内围护结构的热工性能,减少户间传热的热负荷,从而达到节能降耗的目的。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.26 万条内容 · 404 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

煤焦油大型储罐伴热保温选择恒功率电伴热带

  冬季环境温度较低,需要对部分设施加装电伴热,来补偿生产过程中散失的热量。室外大型煤焦油储罐,常温下能够保持液态状。当温度较低时,煤焦油开始凝固,无法保持传输的流动性,因此需要使用电伴热保温等方式来维持煤焦油储罐的温度。  煤焦油储罐做电伴热保温,因为它的凝固点是根据浓度不同,凝固温度也不同,对于处于室外的大型储罐选型更需要注意。建议使用串联恒功率电伴热带,它的使用长度长,比一般恒功率、自限温电伴热带的使用长度长5~12倍。因此特别适用于石油、化工、电力、码头等行业的长输管线,大型槽池,油罐等防冻,保温及伴热。在储罐外壁安装电伴热带,以整面加热方式向内辐射,可以很好地防止煤焦油低温凝固现象。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10