经常做装配式项目的朋友一定对130的叠合板不陌生,60+70似乎已经是目前装配式项目叠合板厚度的主流选择。
对于130mm的叠合板配筋,大家默认的更是8@200的标配。通规之后呢?
1、历史回顾
大家依据基本上是《混规》8.5.1条规定。
实际项目中,楼板受力钢筋基本上都是三级钢,楼板的混凝土强度等级一般都是C25,C30居多。以C30为例,楼板最小配筋率为0.179%,配筋面积232mm2,考虑施工便利性,配筋8@200(251 mm2 )。
本来挺合适的一个数据,但是随着通规的实施。。。
2、通规之后
看看《混通规》4.4.6条规定。

4.4.6 除本规范另有规定外,钢筋混凝土结构构件中纵向受力 普通钢筋的配筋率不应小千表4.4.6 的规定值, 应符合下列规定:

1 当采用C60 以上强度等级的混凝土时,受压构件全部纵 向普通钢筋最小配筋率应按表中的规定值增加0. 10 %采用;

2 除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件,当纵向受拉 钢筋采用强度等级500MPa 的钢筋时,其最小配筋率应允许采用0. 15 %和0.45ft /fy中的较大值;

3 对于卧置于地基上的钢筋混凝土板,板中受拉普通钢筋 的最小配筋率不应小千0.15%。

PS:大家注意红色字体部分,这里一个很大的变化是去掉了400MPa的钢筋,换言之,在通规的世界里,你要想享受“ 0. 15 %和0.45ft /fy中的较大值 ”的配筋率优惠,必须用 500MPa的钢筋。(这是去产能的节奏吧~~)

对130mm的叠合板有什么影响呢?同样以C30的混凝土为例, 楼板最小配筋率为0.2%,配筋面积260mm2,原来的 8@200(251 mm2 )已经不满足要求。

最次也需要 8@190(265mm2),考虑施工, 尽量选择 8@180(279mm2)

3、小结

设计不易,前面都是坑,大家随时更新,随时储备!