4.4.6 除本规范另有规定外,钢筋混凝土结构构件中纵向受力 普通钢筋的配筋率不应小千表4.4.6 的规定值, 并 应符合下列规定:
1 当采用C60 以上强度等级的混凝土时,受压构件全部纵 向普通钢筋最小配筋率应按表中的规定值增加0. 10 %采用;
2 除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件,当纵向受拉 钢筋采用强度等级500MPa 的钢筋时,其最小配筋率应允许采用0. 15 %和0.45ft /fy中的较大值;
3 对于卧置于地基上的钢筋混凝土板,板中受拉普通钢筋 的最小配筋率不应小千0.15%。
PS:大家注意红色字体部分,这里一个很大的变化是去掉了400MPa的钢筋,换言之,在通规的世界里,你要想享受“ 0. 15 %和0.45ft /fy中的较大值 ”的配筋率优惠,必须用 500MPa的钢筋。(这是去产能的节奏吧~~)
对130mm的叠合板有什么影响呢?同样以C30的混凝土为例, 楼板最小配筋率为0.2%,配筋面积260mm2,原来的 8@200(251 mm2 )已经不满足要求。
最次也需要 8@190(265mm2),考虑施工, 尽量选择 8@180(279mm2) 。
3、小结
设计不易,前面都是坑,大家随时更新,随时储备!